中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架支撑钢柱下部锚栓设计问题?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2009-9-12 22:51    QQ 顶部


经常碰到网架下部采用钢柱支撑,通常选 用钢管柱形式,钢柱柱脚为刚接。以前锚栓配置都是按钢柱规格来大概配置,没有对锚栓进行计算过。有没有计算锚栓的小工具?



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-9-22 18:58    QQ 顶部
0 分
自己去一些网上搜索啊



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
tshouy7711






积分 70
帖子 53
2009-9-23 08:25    顶部
1:钢柱柱脚刚接是必要的,因为网架与钢柱连接均按铰接设计的;
2:锚栓你可以参考《钢结构节点设计手册》,如果采用化学药剂螺栓,可以参考《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)和《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006。
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2009-9-23 22:12    QQ 顶部
楼主的问题,有可能让人向两个方向理解:
1,是已知锚栓受力确定锚栓规格和具体尺寸,知道受力确定锚栓通过手工计算就可以了;具体规格尺寸可以查询手册(钢结构设计手册、钢结构节点连接设计手册、混凝土结构构造手册上都有);当然长度也可以计算,按新的混凝土设计规范计算锚栓长度,由于锚栓承载力是按螺纹处的有效截面控制,且强度取的比较低,所以如果锚栓母材与螺纹外径相同的话,一般20d以上就够了,可以偏安全的取25d,以上几种手册一般都大于这个值。

2.关于承载力计算,可以参考钢结构节点设计手册进行手工计算,或找一些小工具来算。
推荐两个工具:一是PKPM-STS的钢结构节点设计工具箱,可以选用箱形、H型、十字型、圆管四种截面,可以考虑抗震因素等;二是mtstool工具箱,也可以达到上述要求,且从蓝科网站上可以下载该软件的绿色版(免费版)。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0