关于膜结构边界问题
sxpsxp
积分
126
帖子
131
#1
2006-10-26 15:36
请问那位高手知道3D3S里面模拟膜结构与钢结构杆件的刚性边界怎么处理?谢谢,急盼回复!
wp810420
积分
14
帖子
6
#2
2007-11-18 19:07
1111111111111
wp810420
修改于2011-01-11 14:33
kkk417
积分
105
帖子
91
#3
2009-9-24 21:36
用膜结构硬边界命令,定义节点为硬边界
balandan
积分
8
帖子
6
#4
2009-9-25 16:47
有知道的兄弟能说说吗
带刚性边界的索杆梁膜整体协同找形,初始态可以通过,工作态时总提示某节点有误,结构为机构,结构达到极限荷载。这些点基本都在刚性边界上,让人百思不得其解!增大边界刚够截面后进行计算,结构是内力大的惊人,最后的提示是结构达到极限荷载!怎么做!??有做索膜的帮帮吧!!我用7.0
zhaoyu
积分
1437
帖子
415
#5
2009-9-26 13:34
balandan wrote:
有知道的兄弟能说说吗
带刚性边界的索杆梁膜整体协同找形,初始态可以通过,工作态时总提示某节点有误,结构为机构,结构达到极限荷载。这些点基本都在刚性边界上,让人百思不得其解!增大边界刚够截面后进行计算,结构是内力大的 ...
建议你用正版
lili_01
积分
11
帖子
9
#6
2010-2-4 17:35
其实这种情况非常常见,其中并不是说是软件的问题,而是自己在建模的过程中,在哪一步出现了错误,但是就我个人而言,在建模的时候,最好是做一下系统的分析,找出最好的建模方式和方法,我个人建议:在建模的时候,改变一下自己的建模思路,将思路理清了,出现上面得现象就会很少。
erica lee0704
积分
8
帖子
4
#7
2010-4-29 10:47
出现这种情况有两种可能:1、如楼上lili_01所说,建模问题,请检查一下,是否有重复杆件,连接的杆件是否打断,是否有多余杆件。
2、杆件截面定义的太小,虽然在内力分析中不进行截面的验算,但是杆件的截面太小会影响结构的刚度和计算的迭代分析。所以建议在内力分析时根据构造和刚度要求把截面估算一下定义上。