中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
节点板连接的一点疑问
jinc






积分 20
帖子 5
2001-11-23 15:52    顶部


请教有识之士:
      在梁柱的连接处,如果我的节点板是垂直于梁的,假设我的柱翼缘厚度为12mm,节点板厚25mm,那莫此两构件的厚度相差13mm,请问诸位:如此情况的对接连接应当怎样消除应力集中问题.
pplbb






积分 2005
帖子 466
2001-11-23 15:58    顶部


要看你是什么连接方式,如果是螺栓连接,需要按照规范计算所需螺栓大小,注意螺栓与节点板的位置要满足构造要求。如果是焊接,按照规范,焊缝高度不能超过限值(见钢结构规范8.2.7条),另外就是要保证焊接质量。
btw,你的节点板是不是太厚了?
okok






积分 9575
帖子 6096
2001-11-23 17:15    QQ 顶部


好象没有‘应力集中’的问题。
  
如果节点板计算需要那么厚,你的柱子要当心了。
要谨慎计算柱子的横向加劲肋。
  
是框架还是其它结构形式?



微信号:nixnauy
lch






积分 118
帖子 48
2001-11-24 15:12    顶部


指的应该是门式刚架柱翼缘与竖放节点板的连接处。柱翼缘较薄,节点板较厚,按钢规确有应力突变问题。但门式刚架设计中又从未见到有人将节点板过渡放坡,规程中也未曾提到,我一直也有疑问。请高手们指点。
North Steel






积分 507
帖子 284
2001-11-25 01:18    顶部


我不了解详情,仅提几点:
  
1。“节点板” 如是连接板,其厚度按次梁联结计算定。如是加劲板,其厚度按主梁稳定计算定。
  
2。连接板与住梁的焊缝高度按次梁荷载定。其构造要求就会控制联结板与主梁腹板的厚度关系。
  
3。因此焊缝高度与焊件厚度的构造要求是关键,在设计中无需考虑应力集中。
jasonchang






积分 186
帖子 67
2001-11-25 02:18    顶部


在角区本身应力就复杂,存在应力突变和应力转折,各种连接中应力集中现象肯定有,只是强弱的不同。我想对角斜拼可能会小一些,但实际很少这样做的;也有书籍介绍角区采用内圆角过度,并采用放射状径向加劲肋。
lht






积分 552
帖子 58
2001-11-25 17:49    顶部


节点板与柱翼缘板的连接确实存在这方面的问题。现在的软件按规范计算出的结点板都很厚,而柱翼缘板较薄,我个人认为还是应按钢结构规范将节点板过渡放坡,我们做工程总的找个设计依据。不能凭想象。
另外,sts软件中通过加加劲肋可降低结点板的厚度。你可试一试。
North Steel






积分 507
帖子 284
2001-11-27 08:24    顶部


请教一下,
  
1。焊缝的等级是根据什么确定的?
  
2。溶透焊和角焊缝是否都有等级要求?为什么?
  
问题很菜,见笑。
pplbb






积分 2005
帖子 466
2001-11-27 08:48    顶部


焊缝等级由你自己确定,但一般情况下,重要节点的对接焊缝需要一级焊缝,一般节点的对接焊缝和重要结构的角焊缝需要二级,次要结构的角焊缝可以三级。这不是绝对的,具体问题具体分析,级别高的,施工要求就越高,工期就相应增加。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0