今天拿了别人一个柱脚详图过来用,有一处不能理解请大家指教 不会贴图麻烦大家看下附件
问题就是锚栓盖板为何用12的安装焊缝与周围焊接
我认为如果是为了防止动力荷载松动,简单点焊一下也就是了。。。
请大家指教

shl_1981






积分 71
帖子 61
2009-11-1 15:26    顶部
从图可以看出,柱脚为铰接,没有加抗剪键,因此垫板与柱脚钢板焊接传递剪力,只能在剪力不大的时候采用。
lxfliangxianfen






积分 22
帖子 22
2009-11-1 21:02    顶部
为了方便安装,柱脚板的螺栓开的比较大,安装后要固定柱脚,所以在锚栓盖板
周围加焊!(锚栓盖板开的孔只比螺栓直径2mm左右)
hhs3083






积分 95
帖子 83
2009-11-25 10:29    QQ 顶部
在李星荣编的《钢结构节点手册》中说道,铰接柱脚的锚栓仅作安装过程中的固定之用,柱子安装后,应将锚栓垫板和底板相焊牢,焊脚尺寸不宜小于10mm。
另外大家都知道刚接与铰接的理论上区别是,铰接不能传递弯矩,但是二楼是怎么样看出来图中柱脚为铰接的呢?
 