中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教下弦荷载变化对网架的影响
kingnily






积分 10
帖子 10
2009-11-6 15:58    顶部


原设计网架下弦恒荷载为2KN/M2,现局部荷载有些地方大于这荷载,有些则小于这荷载,
请问这样对网架有无影响?是否有个荷载范围?
imbz






积分 499
帖子 230
2009-11-8 22:07    QQ 顶部
应该是有影响的;

1.网架的上下弦杆是抵抗弯矩的,一般情况下,下弦杆是受拉的,上弦杆是受压的,而网架的斜腹杆是抗剪的。所以一般网架的杆件尺寸是中部的弦杆截面较大的,而端部的斜腹杆截面较大。

2.如果改变了荷载,内力肯定是变化的,这就要看你以前杆件的富余量,这不仅与荷载的大小有关,还和荷载的导算面积有关,最终荷载还是要转化为内力进行设计的。如果荷载改变后,杆件内力变化很小,从而杆件截面的应力也变化很小,那么就基本没有影响。但是这种情况是比较少见的,一般都是要调整截面的。

3.个人认为空间结构“牵一发,而动全身”,可能要再改变荷载后,重新验算才好。
申剑铭 修改于2009-11-08 22:09
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0