中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于《网架规程》第4.1.4条,大家怎么控制?
suibing






积分 278
帖子 200
2009-11-3 18:20    QQ 顶部


《网架规程》第4.1.4条规定:钢管不宜小于D48X2.
大家对这一条如何控制,是严格满足,还是根据工程实际跨度、荷载等进行适当方宽把握?
我刚做的一个网架工程22mX26m,是顶层,没什么荷载,钢管最小取到了D33.5x3.5,是不是太小了?
suibing 修改于2009-11-03 18:24
okok






积分 9571
帖子 6096
2009-11-3 19:48    QQ 顶部
D33.5x3.5比D48X2截面积还大,合算吗?
管子太小首先质量不稳定,而且配套的封板、套筒、螺栓也不好买吧。
zdx65






积分 269
帖子 159
2009-11-5 11:15    顶部
管径太小,会放不下螺栓。接头没法按照常规设计。还是要遵守规范。
suibing






积分 278
帖子 200
2009-11-5 12:32    QQ 顶部
多谢楼上,两位。
尤其OKOK君的提醒,两者面积基本一样,自然取管径大的了。另外,一个担心2mm的壁厚是不是太薄了?



千江有水千江月,万里无云万里天
wymyz1117






积分 17
帖子 19
2009-11-11 22:37    顶部
严格按照规范!!!!!!
西风烈






积分 40
帖子 32
2009-11-13 22:32    顶部
杆件太细的话在加工、运输、安装时容易弯曲;壁厚太薄焊接电流不好控制,难以保证焊接质量,应该按照规范要求去做。
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-11-14 07:50    QQ 顶部
如果在不考虑太节省的情况下,还是尽量选择大点的管径,这样在材料采购,制作和安装运输中都会有好处,特别是你杆件管径过小,在安装中出现压杆时,失稳现象还是比较严重的。建议严格按照规范要求,选取截面。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
 