关于网架挠度的问题?请指教下
liuxn0821
积分
328
帖子
251
#1
2009-11-30 15:34
规范上说的网架挠度屋面是L2/250,楼盖是L2/300;其中L2是指短边的跨度
但是如下图所示
L2是指45m还是取值两个支点之间的距离,
liuxn0821
修改于2009-11-30 15:36
HYHY201314
积分
21
帖子
22
#2
2009-12-2 12:13
应该去两个支点的距离呀!
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#3
2009-12-2 15:23
好舒服的支撑点啊。呵呵,这样的结构也要做网架啊,我晕死咯。装饰用的吗?还是什么就为了搭载个屋面。
个人愚见,挠度值应该是15米/250。
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
liuxn0821
积分
328
帖子
251
#4
2009-12-3 19:22
我这只是个示意图,看到网架规程的时候关于挠度这个定义个人觉得不是很清楚
所以想问明白下
还有没有明确的规范条文有说明这个的?
zlf
积分
519
帖子
388
#5
2009-12-3 21:14
《网架结构设计与施工规程》(JGJ 7-91)第2.0.17条
个人观点,仅供参考!
laolang2
积分
111
帖子
122
#6
2009-12-7 12:01
l2应该去两个支点短边的距离15000
laolang2
积分
111
帖子
122
#7
2009-12-7 15:42
首先我们应该先了解一下为啥要控制挠度,知道这个,这个问题就不难理解了
1、挠度和安全有关,挠度大了 ,网架容易失稳引起破坏,这个主要指网壳
2、挠度和视觉有关,挠度大了,也就是挠度最大的地方和没有挠度的地方的坡度过大,容易使人产生一种不安全感
所以主要是控制这个坡度的,也就是挠度最大点到最近的一个不动支座最短距离的2倍,所以要理解了,不同的情况L2所指的距离也不一样