中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
关于网架挠度的问题?请指教下
liuxn0821






积分 328
帖子 251
2009-11-30 15:34    QQ 顶部


规范上说的网架挠度屋面是L2/250,楼盖是L2/300;其中L2是指短边的跨度
但是如下图所示
L2是指45m还是取值两个支点之间的距离,

liuxn0821 修改于2009-11-30 15:36
HYHY201314






积分 21
帖子 22
2009-12-2 12:13    顶部
应该去两个支点的距离呀!
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-12-2 15:23    QQ 顶部
好舒服的支撑点啊。呵呵,这样的结构也要做网架啊,我晕死咯。装饰用的吗?还是什么就为了搭载个屋面。
个人愚见,挠度值应该是15米/250。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
liuxn0821






积分 328
帖子 251
2009-12-3 19:22    QQ 顶部
我这只是个示意图,看到网架规程的时候关于挠度这个定义个人觉得不是很清楚
所以想问明白下
还有没有明确的规范条文有说明这个的?
zlf






积分 519
帖子 388
2009-12-3 21:14    QQ 顶部
《网架结构设计与施工规程》(JGJ 7-91)第2.0.17条



个人观点,仅供参考!
laolang2






积分 111
帖子 122
2009-12-7 12:01    QQ 顶部
l2应该去两个支点短边的距离15000
laolang2






积分 111
帖子 122
2009-12-7 15:42    QQ 顶部
首先我们应该先了解一下为啥要控制挠度,知道这个,这个问题就不难理解了
1、挠度和安全有关,挠度大了 ,网架容易失稳引起破坏,这个主要指网壳
2、挠度和视觉有关,挠度大了,也就是挠度最大的地方和没有挠度的地方的坡度过大,容易使人产生一种不安全感
所以主要是控制这个坡度的,也就是挠度最大点到最近的一个不动支座最短距离的2倍,所以要理解了,不同的情况L2所指的距离也不一样



承接网架、门刚设计和提供网架设计培训,QQ1035219049
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0