游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
冷弯薄壁方钢管桁架用于重型屋面有问题吗?
zero_z
积分
9
帖子
8
#1
2009-12-22 13:27
最近我做了的一个工程,屋面采用冷弯薄壁方钢管屋架,跨度12m,屋面为压型钢板组合屋面,荷载较大,恒载5.5kn/m2,现在已经出施工图了,但感觉这样做似乎不妥,不知冷弯薄壁方方钢管用于重型屋面有无问题,望指教
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2009-12-22 20:50
只要节点计算及构造严格安装 钢结构设计规范 第10章控制就没有问题;并且方钢管并不等于薄壁,在国内根据规格及壁厚的不同,方管主要有冷弯、冷拔两种成型方式,分别对应与标准 GB/T6728-2002结构用冷弯空心型钢、JG/T 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管和 GB/T 3094-2000 冷拔异型钢管。
zero_z
积分
9
帖子
8
#3
2009-12-23 16:26
谢谢,另外根据计算,屋架的受拉腹杆截面、壁厚都很小,壁厚2mm就够了,需要考虑耐久性、构造 加大吗,总感觉不是很放心啊
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#4
2009-12-23 21:36
按 钢结构设计规范 8.1条规定,钢管厚度不要小于3mm;还有计算中,还有其他的限制,比如长细比,宽厚比等。
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
STAAD
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0