中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
120m直径的球型网架设计、施工咨询
xifeng






积分 30
帖子 13
2007-12-24 09:36    顶部


本人对网架结构不太了解,最近马上要遇到一个项目。是一个园型煤场,直径120m,下面18m高度是预应力砼筒仓,上面是高度43m的球型网架。想了解一下此类项目的造价问题、网架选螺栓球节点还是焊接球节点合适、施工工艺等。螺栓球节点的话,球、杆件等设计、详图、制造工艺标准,如何考虑温差、沉降等,安装的具体工艺和控制方法等。反正,有关的技术内容都想要。望各位大侠、前辈不惜详解。
九九归一






积分 67
帖子 58
2007-12-25 13:40    顶部
很羡慕楼主能有这样的工程干,希望跟踪报道
九九归一






积分 67
帖子 58
2007-12-25 13:42    顶部
0 分
这个工程如果没有经验的话最好请专门的咨询公司来帮忙,发在这里恐怕很难有答案。楼主可以看看以前贴到这里的一些难度大的问题,很少能有下文的。
kolapyka






积分 236
帖子 191
2007-12-25 14:23    QQ 顶部
大跨度煤仓是有专题的,可以参考下一些论文.一般是用螺栓球来做的.能给出一些建议的只有做过的高手来提供了.
dake






积分 284
帖子 232
2007-12-25 15:27    顶部
是不是类似如图的这种工程?

dake 修改于2007-12-25 15:29
九九归一






积分 67
帖子 58
2007-12-26 08:07    顶部
楼上的给介绍介绍啊,别光拿出来炫耀。
xifeng






积分 30
帖子 13
2008-1-2 12:20    顶部
感谢各位参与发表建议的高手及光顾过但没有发言的朋友!类似项目在浙江宁海已有2个,其中1个已经完工。初步形状确如5楼朋友所示。浙江那个听说是徐州飞虹做的,估计是挂靠。前一段时间查了一点资料,也联系过几家单位,所以初步对网壳有了一点肤浅的了解。现在,此项目前期重点是优化设计(降低用钢量)及详图深化设计。不知道是国内的软件好还是国外的好。国内有哪些单位在资质、经验、质量、价钱方面有优势的?望各位多多介绍。后期将重点考虑加工单位和安装单位,也望各位多给建议。谢谢!
张津






积分 59
帖子 53
2008-1-3 10:48    QQ ICQ 状态 顶部
这类工程在徐州的钢结构厂家是做过的,
从技术上说做球壳的重点在风荷载的施加上,
要想优化的话,在与球壳的网格和厚度的比较,
还有些设计的参数设定等等。
在国内的软件计算可以满足此类工程的要求,
如SFCAD2000,TWCAD3.5等。都是可以的。
设计好出图后,在加工厂加工,保证质量后,
方可运到施工现场,网架的安装和其他的钢结构是
不同的,最好是专业施工队伍,还应有专业施工技术人员
在现场指导。此类结构在安装过程中,有经验的也可为业主
节省不菲的价格。所以以上呢,对于经验多的,考虑的是多面的,
对于大工程是多方的好处。在此抛砖引玉了,希望能起到一些帮助。
九九归一






积分 67
帖子 58
2008-1-3 14:41    顶部
我觉得设计不是什么问题。施工方案应该更加要紧,设计要结合施工方案决定采用什么节点和进行施工阶段验算。
沂河






积分 7
帖子 13
2008-1-4 20:28    顶部
设计过两个这样的工程,做的都是螺栓球网架,用的TWCAD,主要是风荷载的施加和支座处理
qqsteel






积分 44
帖子 33
2008-1-7 15:01    顶部
最好找一个既有施工资质 ,又有设计资质的单位,这样吊装验算容易一些。能避免很多麻烦。
wzndh






积分 45
帖子 41
2008-1-7 15:36    QQ 顶部
我们单位刚刚设计了3个100m左右的这样的工程,是用MST设计的,如果有问题的话加我qq64103054
我觉得比较关键的就是别忘了加上强迫位移。
gyz@zy






积分 4
帖子 4
2008-1-25 15:41    顶部
我们干过此类工程,这是一个发电厂的储煤仓,直径120米应该是20万吨的储煤仓,底部应有输煤系统的设备。有意可联系。
kwan






积分 161
帖子 101
2008-2-1 01:04    顶部
设计来说,难度不是很大,比较复杂就是你那个高跨比了,43/120=0.358大于0.25,加风荷载的体型系数非常复杂(荷载规范上面风荷载体型系数第35种)。本人做网架只用过sfcad、msgs等两种,不知道其他的软件能否方便的加荷载。还有注意温度应力,这个对网架的重量影响很大。关于支座,我们曾有两种做法,一种是铰支固定,还一种是弹簧支座。前面一种要抽掉部分的环向杆件(因为温度应力比较大),后一种弹簧支座可以释放掉温度应力。

关于制作:给加工厂就行了。

安装:比较外行啊,呵呵。我们公司安装的时候主要是先搭脚手架,将最下面的几圈装好后再慢慢往上面装的。建议还是找专业的安装队伍,跨度大,不小心会坍塌的。(好像前年的一期水泥杂志上面有解释过这种网架的安装过程)

顺便也拉个活(不知道是否违规,如违规请版主清除这段话),我们公司做过100多米跨度的球形网架非常多,特别是水泥厂的,如果你是有内幕关系能搞到这个活,可以联系我们公司详细洽谈合作的问题。伊妹儿:protectionmail在eyou.com
liuyinsheng






积分 111
帖子 58
2008-2-1 08:39    QQ 顶部
不知道,该工程在哪个程度了,如楼主需要联系优化设计单位,施工单位或者加工单位,我公司都是可以做的,(钢结构专业设计甲级资质,钢结构专业承包壹级)像楼主说的类似工程,公司做了很多,如北京工业大学羽毛球馆(是奥运会羽毛球比赛馆,是属于穹顶网壳结构),广东南海观音像,其结构比球体更为复杂,属于异形结构,主结构就是采用网架空间结构的,若有意向,可与我联系,我的QQ是272078183,欢迎来我公司考察
liuyinsheng 修改于2008-02-01 08:49
rose3000






积分 3
帖子 3
2008-2-1 11:01    QQ 顶部
0 分
我单位有设计和施工资质,有需要联系QQ526863334
rose3000 修改于2008-02-01 11:05
shoyo






积分 214
帖子 163
2008-2-3 09:02    顶部


如果真怕话,做个风洞实验,大跨度的球壳用SFCAD加风荷载不是太理想,需要一个球一个球加,如果还是按扇区分一块一块加,那是不准确的,MST里面参数完整!施加荷载准确!
shoyo 修改于2008-02-03 09:06
aladingking






积分 138
帖子 133
2008-2-29 14:49    QQ 顶部
是单层的还多层的呢?
ifyoumissthe






积分 6
帖子 3
2008-3-5 08:50    顶部
因跨度大,进行设计时,有如下建议:
1、采用焊接球节点;
2、采用双层网壳;
3、结构计算采用SAP2000或MIDAS;
4、底部支承节点设一道钢环梁,若计算支承点有水平力最好在钢环梁上施加环向预应力。
steel-81






积分 145
帖子 123
2008-3-10 21:16    QQ 顶部
我公司设计施工过这样的工程,并开展了专题研究工作,欢迎探讨
这是我的博客,里面有一个针对此类结构的专题
http://blog.zhulong.com/u/748249/detail4145943.htm
steel-81






积分 145
帖子 123
2008-3-10 21:26    QQ 顶部
就结构计算而言国内的一些设计软件是可以完成的,重点是设计参数的选用.施工过程要考虑经济和实际场地要求,根据以往经验此类结构施工和机电安装穿插比较多.做为设计方最好要考虑结构的功能要求,使建筑结构设计更合理与人性化,更好的完成它的即定功能.从全生命周期考虑成本问题.底部采用预应力结构还不多见,技术风险比较大,要考虑煤自然的温度变化情况和实际施工情况.
四方网架






积分 12
帖子 13
2008-3-16 22:23    顶部
我是徐州四方网架的,我们做过类似的三四个工程,最近的是湖南耒阳的一个110米跨球壳水泥厂,设计、加工、安装全是我们单位。我是搞设计的,用的是sfcad2000,结构形式用正放四角锥螺栓球网架,有意可与我交流,QQ:441842669。
wzg






积分 124
帖子 130
2008-3-17 08:22    顶部
SFCAD设计110米球,不太可能吧
xzgl21cn






积分 4
帖子 3
2008-3-21 18:34    QQ 顶部


我们公司可以做的,(钢结构专业设计甲级资质,钢结构专业承包壹级)
类似工程,公司做了很多,去年底我们刚做完神华集团的一个类似储煤仓穹顶。
网架的设计和生产加工都不是什么问题,关键在安装,尤其是合龙门的技巧。
如果安装不合理的话很容易出问题!应予以特别关注!!!
如楼主有意向考证,可联系邮箱  hlgongcheng@163.com   QQ:31460191
wswy






积分 218
帖子 168
2008-4-7 22:17    顶部
沂河 wrote:
设计过两个这样的工程,做的都是螺栓球网架,用的TWCAD,主要是风荷载的施加和支座处理

可否细说一下这两个问题是如何处理的?还有屋面板如何排板最省料?
whb8004






积分 723
帖子 525
2008-4-8 07:45    顶部
厦门一个环行煤仓,http://www.cjyc.cn/photoView.asp?id=625
whb8004






积分 723
帖子 525
2008-4-8 07:53    顶部
中国京冶工程技术有限公司设计施工的厦门华夏电力嵩屿电厂二期工程——两座全封闭圆形煤仓以及相关输煤系统顺利完成安装、调试工作,开始投入运营。总承包部在该工程的建设中,充分发挥科技优势,把科研项目与工程施工成功结合起来,保证了整个工程建设的质量和进度。 厦门嵩屿电厂位于厦门海沧投资区,与鼓浪屿隔海相望。此次建成的圆形煤仓是该电厂2×300MW燃煤发电机组扩建工程的统配套设施,每个煤仓单体建筑总面积14144m2,合同暂估价为5400万。整个工程的地下部分为宽10m的环行基础,地上部分则包括高17m、直径120m的带扶臂柱的圆形混凝土挡墙以及坐落在扶臂柱上、直径达125m的球面网壳两部分组成,整个建筑总高度达70m,自2006年7月正式开工建设。 在嵩屿电厂煤仓建设过程中,总承包部采用了先进的全封闭圆形设计,不但防止了大风天气状况下煤炭资源的浪费,也确保周围环境不会被飞扬的煤灰所污染,该设计目前尚处于引进推广阶段,工程施工难度非常大。嵩屿电厂所在的九龙江入海口处,基本风压达0.95KN/M²,地震加速度达0.15g,设计工况相当恶劣,也进一步加大了设计施工的难度。针对该工程的难点,总承包部凝练出新的科研课题——《环保节地型网壳干煤棚结构体系的研究与应用》,并将其纳入公司重点科研课题——《大跨度钢结构风振效应研究》,将科研与项目施工真正结合起来,通过科研试验解决了工程中多项技术难题,而通过工程项目促进了科研成果的转化,保证了工程的进度和质量,受到业主的充分肯定。在此基础上,总承包部又顺利承接了整套新建输煤系统的安装、调试工程。
                        在解决了技术难题后,总承包部还面临着另一个困难:在工程施工过程中,正是厦门地区的台风季节,天气变化不可避免要对施工进度造成很大的影响。针对这种情况,总承包部专门编制了台风应急预案及专项施工方案,采取合理的方法,保证施工的进度和质量。比如在完成难度最大的大跨度空间结构吊装任务时,总承包部采用了受场地约束小、施工方便的高空散装“悬挑法”施工,严格控制施工误差,最终按时实现了网壳的合拢,赢得了业主的好评。 此次新型环保煤仓项目的成功建设,为总承包部更好地将科研与工程项目设计施工的结合提供了值得借鉴的经验,也为今后更好地进行EPC工程总承包奠定了基础。
shiforest






积分 37
帖子 35
2008-4-8 11:12    顶部
ifyoumissthe wrote:
因跨度大,进行设计时,有如下建议:
1、采用焊接球节点;
2、采用双层网壳;
3、结构计算采用SAP2000或MIDAS;
4、底部支承节点设一道钢环梁,若计算支承点有水平力最好在钢环梁上施加环向预应力。 ...

同意兄的意见。焊接球节点比螺栓球节点省钢。
xuzhlb88






积分 2
帖子 3
2008-4-10 15:11    顶部
1999年我 公司就做过100米直径的园型煤场,在 山西晋城。最近我公司又完工了6个类似工程,最大的 133米直径。该工程关键是 设计和安装,设计时最好能先做 风洞试验。现在钢材价格不稳定,报价时要 注意。QQ:254964975。
hoster






积分 120
帖子 120
2010-9-5 09:29    顶部
推荐浙江大学罗尧治教授,他的团队对这种项目很有经验
 