游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
49
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
高强螺栓能否重复使用?
天柱山人
积分
333
帖子
257
#1
2004-11-8 16:20
我们总工说高强螺栓不能重复使用,不知道哪里有相关依据?
emptybottle
积分
72
帖子
47
#2
2004-11-8 22:01
新的高规说明中明确,高强度螺栓可以作为临时连接螺栓使用,这表示只要高强度螺栓不是作为永久螺栓设置在结构上的,就可以重复使用.但是此处必须明确多次使用的高强度螺栓其实只是作为临时的连接螺栓使用的.
因此,如果高强度螺栓是作为临时的,并且短时间被替代的,那就可以重复使用.但是如果是作为永久构件的部件,则不能重复使用.
tonybb
积分
36
帖子
32
#3
2004-11-13 21:07
楼上的我支持
handsomedj
积分
19
帖子
15
#4
2004-11-14 11:08
那我有个问题,就是说:临时使用,那么,多长的时间才叫临时使用呢?有一个明确的时间说明吗?
凌云剑
积分
31
帖子
35
#5
2005-1-24 10:20
我想应当可以用做安装螺栓用啊 ,
梯子平台
积分
126
帖子
70
#6
2005-1-25 22:10
我认为高强螺栓不能重复使用是因为高强螺栓在安装时需要机械施加预应力,取下来以后这种预应力还是存在的。实际施工时是有个初拎和终拎过程的。
如果重复使用的话,就不可能再次实施上诉步骤了。
当然,做为安装螺栓是不存在上诉问题的。
所谓的安装螺栓是指其仅在安装时起作用,安装好后构件是要焊接的,设计在计算受力时仅考虑焊缝的作用。所以不存在时间问题。
weng2001
积分
70
帖子
73
#7
2005-3-15 19:53
不行!
而且拧上去后,万一错了要改,只能报废!
wanyeqing2003
修改于2009-07-19 11:48
hmimys
积分
53
帖子
51
#8
2005-3-16 11:07
高强螺栓不能重复使用的
因为高强螺栓在安装时需要施加预应力
当取下来再次施用的时候,前次施加的预应力还是存在的!
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#9
2005-3-17 10:53
一般不重复使用,如果检测合格,当然可以重复使用。预拉力当螺栓取下来后,一般是不再存在了。因为工作在弹性阶段,取下后,自动恢复到初始状态,理论上残余变形为0。
hyungyong
积分
125
帖子
82
#10
2005-3-18 13:22
就是检测合格,我认为仍然不能重复使用。但我认为只要不是作为永久螺栓设置在结构上,可以作为临时连接螺栓使用的。
sdq
积分
103
帖子
86
#11
2005-3-19 09:05
好像在某处见到:8.8级,经磷化处理后,可以重复使用.
flying1983
积分
57
帖子
42
#12
2005-3-19 19:33
我觉得高强螺栓不应该重复使用。楼上说作安装螺栓的可以,那通常我们做轻钢结构的铰接柱脚,在设置抗剪键的情况下,一般都作为安装螺栓使用,如果安装好了,再焊接柱底板,再取下螺栓,我认为是费力而不讨好的工作。高强螺栓里面,如果是扭剪型,已被扭断,不可能重复用。大六角和承压都或多或少有变形和集中应力,这对重复使用的安全构成威胁。
a5181818
积分
55
帖子
57
#13
2005-3-24 09:21
准确的说高强螺栓是不能重复使用的,如做临时使用应采用普通螺栓。高强螺栓只要超过24小时受力,它的力学性能就改变了。
闯龙
积分
99
帖子
114
#14
2005-3-24 19:29
我认为高强螺栓不能重复使用,即使是临时连接,我认为也不能拿下重复使用,高强螺栓是有时效的,也就是在规定的时间内必须作为高强螺栓用途安装到结构上去,另外梅花头高强螺栓一经使用后梅花头将被扭掉,也无法使用;
还有一点是一个工程项目所使用的高强螺栓动不动万套以上,如果有些现场管理不够正规,很容易造成混乱,不管是设计人员还是工程管理人员都不应该允许高强螺栓重复使用的情况出现,否则后果将是不堪设想的。定位螺栓就用普通螺栓,规规矩矩,才是正理。:I
myorinkan
积分
510
帖子
194
#15
2005-4-3 22:14
天柱山人 wrote:
我们总工说高强螺栓不能重复使用,不知道哪里有相关依据?
国外关于高强度螺栓不能重复使用的规范条文,如下:
1. 日本《建筑施工标准规范及条文解说》(Japanese Architectural Standard
Specification, JASS 6 Steel Work)1991
第6.5节 d. “
一度使用过的高强度螺栓,不得再次使用
。”
2. 美国《Manual of Steel Construction》1980,Part 5,Specification for Structural Joints Using ASTM
A325 or A490 Bolts, 5. Installation
(f) Reuse
A490 bolts and galvanized A325 bolts shall not be reused. Other A325 bolts may be reused if
approved by the engineer responsible.
不知有无修改,请核对上述规范的最新版本。
peasantson1
积分
2
帖子
7
#16
2005-4-4 08:19
我觉得不能重复使用的
飘雨
积分
26
帖子
34
#17
2005-4-5 15:49
高强度螺栓肯定是不能够重复使用的,高强度螺栓它有一个预加的应力,你使用了再拆下来,这个预加的应力就消失了,没有了预加的应力也就称不上是高强度的螺栓了(高强度螺栓和普通螺栓最根本的区别就是有没有预加应力)。
飘雨
积分
26
帖子
34
#18
2005-4-5 15:58
[quote]
SKYCITY wrote:
把小尾巴扭断之后,怎么重新使用?
想问一个问题,高强度螺栓不是用专用的机具一次扭紧的?
高强度的螺栓是用专用的机具拧紧的,但不是一次就把它拧紧到它规定的强度。
高强度螺栓的拧紧分两次进行:第一次初拧达到80%的强度,第二次为终拧,把螺栓拧紧到规定的强度。
飘雨
积分
26
帖子
34
#19
2005-4-5 16:01
SKYCITY wrote:
把小尾巴扭断之后,怎么重新使用?
想问一个问题,高强度螺栓不是用专用的机具一次扭紧的?
想补充一点,这种专用的机具叫做扭矩扳手
ccxx
积分
-3
帖子
13
#20
2005-8-5 18:43
高强螺栓坚决不可以重复使用的!无论是临时性还是永久性的部位,施拧过程中如果应力超过容许也要报废,不能重新再用!
东来东往
积分
19
帖子
19
#21
2005-8-6 13:49
我认为不能重复使用,施加预应力会残留在螺栓中,下一次再施加预应力时可能就会超过其屈服点
dh982407
积分
75
帖子
75
#22
2005-8-6 20:44
施工规范要求高强螺栓不能作为临时安装螺栓,不过起始工地上照用拉
聿山
积分
22
帖子
17
#23
2005-8-7 11:53
问一个问题,高强螺栓在使用之后拆下为什么还存在预应力?拆下之后螺栓应该不再受力才对,怎么还会有预拉力?不知道大家指的是不是在拆下之后,螺栓杆内还存在残余变形。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#24
2005-8-10 11:00
因为强度高,韧性差,高强度螺栓不宜重复使用,尤其10.9S,只能使用一次。《钢结构》2003-2期上专门说明。
yuan80858
积分
287
帖子
236
#25
2005-8-19 11:26
我觉得高强度螺栓在施加预应力拧紧后,螺栓中的应力已经接近材料的屈服极限,故不能再重复使用。
322124
积分
12
帖子
9
#26
2005-9-24 09:30
高强螺栓是不能重复使用的,使用后扭矩系数改变了,而施工扭矩是通过扭矩系数计算的.这个在GB 50205 里是有明确要求的,而且高强螺栓在使用之前必须保持出厂时的状态.
wangew
积分
10
帖子
9
#27
2005-9-29 17:48
高强螺栓是不能重复使用的,一经施加预紧力,达到一定的扭矩,再回收使用,其摩擦面很难保证达到较高的摩擦系数的,而且,其螺纹也是会受到相当大的影响的,当然,如果仅仅回收作为定位或安装螺栓来用,则是完全可以的。
jianfeng
积分
604
帖子
400
#28
2005-9-30 20:13
重复使用高强螺栓容易产生疲劳破坏,如果想用,一定要事先检测如果合格方可以用,高强螺栓用于结构重要连接处,不得马虎。
mp
积分
3
帖子
4
#29
2005-10-6 09:23
高强螺栓不能重复使用,因为使用过后的高强螺栓定有一定的残余应力,这使之后的使用中会达不到应要的要求,如果仅当普通螺栓使用那就另当别论了(那不是浪费吗?)
凌云剑
积分
31
帖子
35
#30
2005-10-11 15:05
我想应当考虑高强螺栓受的什么力,是拉力,换是剪力,我想如果是承受剪力,这个问题也许能说的过去
49
1/2
1
2
››
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
A3. 空间结构
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]