檩托连接
suoyaner






积分 5
帖子 8
2005-10-2 08:47    顶部


檩托与弧型屋架上弦圆管怎么连接
铁锈






积分 103
帖子 78
2005-10-2 21:41    顶部


我想是不是可以这样连接,如下图:
和弧形圆管连接的肋板为两块
望大家指正
wallman






积分 794
帖子 321
2005-10-3 09:30    顶部


楼上的连接作法欠妥,管结构中檩托应该尽量避免与钢管之间使用环向焊缝,因为这将产生较大的沿弦杆纵向的残余应力,且这个残余应力沿弦杆一周都是相等的,这对受拉弦杆是非常不利的。

建议沿弦杆纵向焊接连接板,檩托与上纵向连接板之间焊接,而不与弦杆焊接!
 