中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
请教:红圈处钢结构柱如何处理?
中天2000






积分 8
帖子 11
2005-10-25 16:02    QQ 顶部


厂房为高低跨(左低右高)。朋友帮帮忙。特急!!
steelworker






积分 91
帖子 69
2005-10-26 09:01    顶部


右边部分抽掉一排柱子,可在交接处加一托梁,不知道右边的抽柱处是几层,要是多层的话,横向应该有主梁吧!
zweih






积分 124
帖子 79
2005-10-26 09:40    顶部


我看你图中的结构不是所谓的高低跨结构。
图中左边为二跨,右边为单跨,左右两边跨度方向垂直。红圈处为二房屋交接处,一般做法为:左边房屋设最边上一榀,即设三柱;右边设刚架柱。在抗震地区在该交接处设抗震缝。:)
张晋元






积分 864
帖子 151
2005-10-26 12:19    顶部


非高低跨,属于纵横交接处理,首先应设缝。
左侧低跨的最右边应设一榀刚架(排架),
右侧抽柱处应设托架(可做成平行弦桁架),
 