中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
桁架的挠度设计值和理论值的区别
huanghaihong82






积分 43
帖子 38
2005-11-11 14:57    QQ 顶部


22.5米跨度的桁架,现在实际挠度是3.3公分,符合规范要求吗?
规范是多少
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2005-11-12 21:31    QQ 顶部


桁架挠度按《钢结构设计规范》附录表A.1.1,应取值1/500,按跨度22.5米,挠度45mm,因此33mm按计算并不超差,但实际还要根据设计及施工工艺,是否做了起拱处理,要综合考虑(最简单的方法,就是将起拱与挠度叠加,看看是否超差)。
我要提高






积分 3
帖子 3
2006-2-3 18:27    顶部


楼上说得很仔细,既指道《钢结构设计规范》附录表A.1.1 P120,又有 P21对结构或构件变形的规定里的内容。很好。
lio_li






积分 77
帖子 77
2006-2-21 14:01    顶部


也有人说挠度要小于跨度的1/400,我查了一下规范,应该是永久和可变荷载标准值产生的挠度的容值为1/400,可变荷载标准值产生的挠度的容值为1/500。应该根据荷载情况都算一下。
liangxh






积分 21
帖子 13
2006-2-23 13:15    顶部


挠度方面不用担心。可以通过起拱处理的。不要太大就行了。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0