中华钢结构论坛 China Structrue Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
柱纵筋搭接(焊接)位置在梁柱节点,怎么办?
lieut2003






积分 104
帖子 106
2006-3-21 18:14    顶部


现在正在施工的工程,底层柱子钢筋在承台上的插筋已经施工了,问题是:由于层高比较低,梁顶标高复杂,柱子截面很大,接头位置无法避开非连接区域(03G101抗震柱构造),更重要的问题是预留的钢筋接头位置刚好在梁柱的节点区内,违背了混泥土规范10.4.3,请高人指点该怎么处理?急!
V6






积分 700
帖子 388
2006-3-21 19:18    QQ 顶部


推荐使用直螺纹连接,此连接方式比焊接可靠.依据《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)4.03.条如连接位置位于梁柱箍筋加密区范围内,应采用I级接头,且位于同一连接区段内的钢筋接头百分率不应大于50%。
《钢筋机械连接通用技术规程》4.0.4条规定,如果可以提供可靠的试验数据的话,连接位置及接头百分率可一不受限制.
lieut2003






积分 104
帖子 106
2006-3-21 20:56    顶部


但现在柱子的的插筋已经在承台上预留好了,无法用机械连接了,我们总工说用电渣压力焊接,而且钢筋是直径32的,我也想用机械连接,还有没有更好的方法
hll2118






积分 404
帖子 197
2006-3-22 10:41    QQ ICQ 状态 顶部


这种事我也遇见过,有一个工程在该部位施工前跟下料人员千叮咛万嘱咐,最后还是一部分插筋接头在加密区,把他骂一通的同时,只有采用冷挤压一级接头处理。焊接是不行的,32的钢筋更没法保证焊接质量。
lieut2003






积分 104
帖子 106
2006-3-22 12:10    顶部


加密区的接头采用冷挤压一级接头处理,在梁柱节点区的接头怎么处理呢?工程都已经停下来,一天几个电话,急!
zmsn182






积分 806
帖子 446
2006-3-22 15:33    顶部


将钢筋长度截短,使冷挤压接头避开节点区。
lieut2003






积分 104
帖子 106
2006-3-22 22:59    顶部


请问什么是冷挤压,有没有这方面的资料,施工工艺是怎样,谁能介绍一下,谢谢!
13599107882






积分 2
帖子 1
2006-3-29 16:51    顶部


将钢筋长度截短,使冷挤压接头避开节点区。
同意此观点~
gayboy






积分 22
帖子 17
2006-4-26 20:55    QQ 顶部


我是质监站的,我们一般碰到这种情况要求施工单位去和设计院商量,要求设计给个确认说明就可以了。因为设计的知道安全系数够不够的。这样施工也方便了
xixihaha






积分 165
帖子 114
2011-11-30 17:48    顶部
冷挤压设备很大很笨重,通常施工单位已经不再使用,采用双面帮条焊5d是可行的,同样应该50%错开35d的连接区。现在新的机械连接规程也提到,美国等国家已经不再限制在塑性铰区使用相当于我们一级接头的机械连接。实在避不开的情况也是可以适当放松。
成一覅






积分 63
帖子 57
2014-12-8 18:15    顶部
将钢筋长度截短,使冷挤压接头避开节点区。
 