对《抗规》8.2.8-8的疑问
yan-zhen-guo
积分
88
帖子
66
#1
2006-3-27 12:04
在编制梁柱栓焊刚接连接节点的程序时,到验算高强螺栓的极限承载力时,对规范8.2.8-8式产生疑问。
N
cu
b
≥[(Vn/n)^0.5+(N
m
b
)^2]8.2.8-8
N
vu
b
≥[(Vn/n)^0.5+(N
m
b
)^2]
按道理,上式中的Vu应该为高强螺栓拼接的受剪极限承载力,按照《抗规》8.2.8-15、8.2.8-16,求出一个高强螺栓的Vu=min(N
cu
b
,N
vu
b
),再×n,再代入8.2.8-8验算,此时,8.2.8-8式将永远不会成立
这肯定是不对的,但小弟水平有限,一时实在发现不了问题再哪里,请大侠指点
目前,我是这样处理的:按照《抗规》8.2.8-15、8.2.8-16求出Vu,代入8.2.8-2验算
另外,规范对节点验算分了“连接”和“拼接”,对刚接栓焊的梁柱节点,翼缘的对接焊缝和连接板的角焊缝属于连接,而连接板与梁腹板属于拼接,是否理解有误?望指点