游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
全焊接梁柱刚性连接
wwtpeople
积分
9
帖子
6
#1
2006-6-13 00:30
全焊接梁柱刚性连接时腹板的切口是否影响连接承载力,使得连接承载力总是低于杆件承载力?这样是否不符合抗震设计中强节点弱杆件的要求呢?或许是小弟对“强节点弱杆件”内涵还不是很清楚。多谢指正!
V6
积分
704
帖子
388
#2
2006-6-13 11:21
计算梁腹板与柱的抗剪连接时需要考虑梁腹板上下凹口的影响,焊缝的计算长度取腹板高度减去上下凹口长度,再减去2倍焊脚高度。考虑此焊缝的实际长度后再按照《抗规》8.2.8-2式验算 。
式中的V
u
为腹板连接角焊缝的极限受剪承载力,条文说明中有计算公式,注意公式中的f
u
为母材的抗拉强度最小值。你可以找个例题来算一下,如果梁截面选择比较合理的话一般情况下抗震规范中8.2.8-2式是可以满足的。:)
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0