中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
钢结构规范7.2.5中的第3项怎么理解? 机理是什么?
kawakuki






积分 181
帖子 147
2006-7-13 16:04    顶部


钢结构规范7.2.5中的第3项怎么理解? 机理是什么?
zcm-c.w.






积分 1092
帖子 757
2007-6-23 16:17    顶部


按此图理解:
henry_79






积分 76
帖子 67
2007-6-23 19:42    顶部


看不懂规范所指,规范也没个图给说明一下!
myorinkan






积分 510
帖子 194
2007-6-27 21:21    顶部


为了便于深入讨论,补充说明一下2楼的图3-29。
  
为了缩短连接长度,在图3-29中斜腹杆角钢的连接端,贴上一根短角钢。
短角钢的外伸肢与斜腹杆角钢的外伸肢用4个螺栓连接,另外短角钢
与连接板也用4个螺栓连接。
  
钢规7.2.5的3,认为短角钢与连接板的4个螺栓,只有50%、即2个有效。
斜腹杆角钢的连接端有4个螺栓、100%有效。
  
总的有效螺栓数= 4 +2 =6个。
  
我认为,对于高强螺栓摩擦性连接,这一条规定偏于保守。
  
日本规范认为短角钢上的螺栓100%有效。
他们的理由是:
短角钢与斜腹杆角钢的合成重心线,对于斜腹杆(角钢)重心线的偏心
减小。(没有短角钢时偏心比较大)。
  
请看我的附图2中的偏心,没有短角钢时e0=18.3mm,有短角钢时e=16mm。
 