两跨连续的管桁架,一跨跨度36m,一跨跨度为18m,由于净高的要求,想将36m跨的桁架高作2.2m,18m跨的桁架高取1.6m,又不想断开,也就是说两部分桁架共用上弦杆,不知这样的方案是否可行,结构受力上是否有非常不利的状况,在高低桁架交接的地方,下弦杆需要如何处理,是否需要将中间支座处的混凝土柱顶做成带高差的?
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2006-8-30 16:35    QQ 顶部


做成不等高的桁架结构上这样处理是没有问题,你所说的柱子的高度变化只是一种处理方式,要看具体工程来确定,你没有贴出图来不好讲



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
 