异形柱中框架梁标高取400之后,建筑标高与结构标高?
cmfixrh






积分 46
帖子 36
2006-10-15 16:09    QQ 顶部


现设计一异形柱框架结构,发现当框架梁梁高取400之后,层高减去建筑标高与结构标高之间的差值30,再减去窗台相对于建筑楼层标高900,得到建筑窗顶标高为一小数。(如2800-400-30-900=1470<窗户高>)。而建筑要求窗底标高0.900,顶标高为2.400,窗高1500,这样框架梁只能做到370。请问怎样处理这种矛盾,是将窗底相对于建筑楼面的高差降为870?还是将窗户做到1470高呢?3Q.
WYQ






积分 8636
帖子 5213
2006-10-16 17:21    顶部


我觉得"窗底相对于建筑楼面的高差降为870"是个办法。
天津住宅层高已有的做到了3.1m,增大层高是个趋势,2.8m有点低了。
cmfixrh






积分 46
帖子 36
2006-10-17 09:59    QQ 顶部


非常谢谢主编的回复,但建筑将窗底标高定为900。有没有建筑规范规定窗底标高不得低于900呀?
malikwang






积分 29
帖子 30
2006-10-19 19:49    顶部


把梁上翻就好了呗,梁上面就是墙,埋在里面看不出来
cmfixrh






积分 46
帖子 36
2006-10-19 20:54    QQ 顶部


回楼上,框架梁的上面不可能全是墙的吧。
c9d8y






积分 14
帖子 7
2007-1-14 21:23    顶部


可与建筑专业协商,将建筑标高与结构标高定为一个标高。
yyww






积分 21
帖子 11
2007-1-25 08:28    顶部


我们碰到这种情况一般是把建筑物外圈梁做成430mm或者470高,总之是梁高加上做法的厚度等于一个整数,以方便建筑确定门窗的高度,而建筑物内部的梁高则由跨度和荷载具体确定,未必非要430mm或470mm,当然如果这么选也没有什么太大的问题,反正现在的施工中梁的侧模大部分都采用竹胶板,是按要求切割出来的。不过梁高还是尽可能稍微取高一些,为的是减少一些配筋,要知道200mm宽异形柱梁内钢筋一般只能一排放两根,有时跨度大时甚至会出现上下各三排钢筋的情况,这样非常不好。另外梁高高一些的话有利于防止柱钢筋的滑移。
stujep






积分 7
帖子 5
2013-3-25 16:44    顶部
碰到你这个项目,我们都是梁高做370
 