2006-12-19 12:23    顶部


现在有的设计院说钢结构热镀锌需要考虑摩擦面问题,有的设计院说不用考虑摩擦面。不知道相关规定有没有?
金领布波






积分 262
帖子 165
2006-12-19 13:29    QQ 顶部


根据摩擦面高强螺栓连接的类型考虑。
如果是承压型连接,不用考虑;如果是摩擦型连接,则有必要考虑另外一种防腐措施,因为热镀锌表面的摩擦系数不稳定,离散性较大,设计没有准确的依据。
大仓






积分 150
帖子 106
2007-1-1 20:54    顶部


镀锌后的摩擦系数很低。我在钢结构连接设计、施工及验收规程上看3号钢的摩擦系数取0.17。
myorinkan






积分 510
帖子 194
2007-1-1 21:40    顶部


钢规GB50017-2003的《表7.2.2-1 摩擦面的抗滑移系数μ》没有涉及热镀锌表面。
高强度螺栓摩擦型连接,应该考虑热镀锌影响,但处理后的热镀锌表面的抗滑移系数并不是很低,美国AISC取μ=0.35,日本钢结构学会取μ=0.4。
  
介绍一下美国和日本的规定。
  
美国AISC2005,将抗滑移系数按表面处理方法分成两类(以前分三类,现改为两类):
(1) μ=0.35,适用于清洁轧制表面,或喷丸后涂A级涂料的表面,或热浸镀锌后打磨处理的表面。
(2) μ=0.50,适用于喷丸处理的表面,或喷丸后涂B级涂料的表面。
  
日本也是分两种:
(1)μ=0.45,适用于自然生赤锈表面,或喷丸处理表面。
(2)μ=0.40,适用于热浸镀锌后喷丸处理表面。
注:喷砂处理现在已很少用了。
  
附件1,美国AISC钢结构规范2005,摩擦面抗滑移系数μ的取值。
myorinkan






积分 510
帖子 194
2007-1-1 21:45    顶部


(接续上面的帖子)
附件2,美国AISC钢结构规范2005的条文说明,摩擦面抗滑移系数μ的取值。
 