固接柱脚锚栓直径至少要30mm吗?
ftjbiwtjh
积分
23
帖子
14
#1
2007-3-1 21:04
如题,听说固接柱脚锚栓的直径按规范要求至少30mm,是这样吗?
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2007-3-7 14:06
不是,锚栓直径至少要24mm.
yangbadiao_1999
积分
102
帖子
97
#3
2007-3-7 14:48
见:CECS 102:2002
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》
P46:
7.2.18:锚栓的直径不宜小于24mm,且应采用双螺帽。
ghb0130
积分
8
帖子
3
#4
2007-3-21 09:52
刚接柱脚应该至少用到30mm