请教悬挑钢结构与混凝土连接构造与计算
chen814






积分 108
帖子 90
2007-3-23 10:03    顶部


钢结构与混凝土连接一般常用的方法是采用预埋件。但是如果是钢结构与已经建成的混凝土结构该如何连接?不同连接构造的分别是采用什么计算模型?是刚接还是铰接?有相关的规范依据吗?具体节点请看下图:连接板是预埋入混凝土梁,此节点该如何设计。如果是先浇筑好混凝土梁,连接板该如何设计?
hanmingde






积分 78
帖子 72
2007-3-23 20:49    顶部


这得看你想要的连接形式,而且这方面的研究还不成熟,建议你去找找相关论文看看,尤其是钢梁和混凝土的连接处的受力性能和混凝土处的构造方式有关系。
benlar






积分 265
帖子 168
2007-3-28 20:32    顶部


钢结构与已经建成的混凝土结构的连接可以植筋,用化学锚栓或者其他
预埋板可以换成凿毛混凝土,然后用结构胶粘贴钢板的方法
yhb19820913






积分 4
帖子 6
2007-4-1 08:20    顶部


好象一般都是按铰接算
刻骨铭心






积分 11
帖子 10
2007-4-4 13:53    顶部


采用化学锚栓紧固连接钢板。节点一般情况下都是按铰接考虑的。
pingp2000






积分 1084
帖子 655
2007-4-5 08:58    顶部


   注意要是后加的工程,要对混凝土的抹灰层磨掉后再植筋.
 