框架梁柱节点梁无法加强怎么解决?
liguangrong
积分
48
帖子
32
#1
2007-3-26 21:16
设计钢框架的的梁柱节点的时候,由于抗震规范的要求,需要在H型钢梁上翼缘设置盖板加强,但程序计算的结果提示,即使加强的盖板最小到达6mm,盖板厚度和梁翼缘板厚度之和还是大于柱翼缘板厚度,提示无法加强,请问,这个时候怎么处理?
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2007-4-5 09:28
这样的问题多见于多层钢结构,因为这样的结构梁柱的翼缘厚度相差无几.而出现这个问题的根本原因是因为加了盖板后,焊缝的厚度就会很高,焊接的热量是很大的,对临近处的柱翼缘产生热影响,钢材变脆,自然对结构不好.而且焊缝高,也会存在三向残余应力(这个应力是怎么个状态,有什么影响,大家自己看书自己想吧).
对这种情况,我一向的处理是:如果加了盖板后,厚度相差不是很大(我掌握在4mm,这个量自己把握),我不理会这个提示.如果相差太大,我就加大柱翼缘厚度.
高层结构,我想不会出现这个问题.
lxtx
积分
53
帖子
53
#3
2007-8-5 11:50
liguangrong :请问如何确定这个盖板的厚度?