游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
请教大家这种节点的处理是否恰当?
jiang yu
积分
215
帖子
110
#1
2007-3-27 12:53
刚刚做完一个商业楼塔楼屋顶的钢结构,塔楼为圆锥形式,对于各个钢骨架中间节点的处理(详附图),以前没有做过,请大家能不吝赐教,多给点好的建议,不胜感激;)
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
V6
积分
704
帖子
388
#2
2007-3-28 10:13
有两点建议:
1、A-A剖面中钢管梁与箱型梁连接节点,由于此处箱型梁侧壁受钢管梁的推力较大,侧壁存在平面外变形的趋势,建议在箱型梁内部于钢管梁位置处设置竖向加劲肋以传递水平推力。
2、A-A剖面中顶部60X4.0热轧无缝钢管直接与上盖板焊接,虽然此处受力不大,但从构造角度建议上盖板下部设置加劲肋,这样可以保证上盖板有足够的刚度。
顺其自然,水到渠成.
jiang yu
积分
215
帖子
110
#3
2007-3-28 14:30
首先感谢V6兄的回答,第二个问题我认为不加加劲肋也没有关系,上面的钢管只是一个造型,可以认为没有,再者,12mm厚的钢板对于承受它的荷载已足够厚;
第一个问题,却是比较头痛,当时我也有想过在里面加加劲板,但是想到制造和现场施工的难度,还有就是受力也不是很大,最大轴力只有80KN,最后还是没有加上!现在图纸已经送审查所,意见还没有下来,我想等他们提出来再看情况;
我现在比较担心的是现场施工的可行性,对于这个节点,工厂钢管端头的制作加工,现场一级焊缝的施焊,都是比较头痛的,还希望比较有经验的兄弟能再指点指点;
最后就是万一审查所要节点的计算,对于这个东东,狮子咬刺猬,感觉真的是无从下口,希望各位高手能多给点好的建议,不胜感激:)
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0