中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
staad 规范校核
zhoufengen






积分 61
帖子 45
2007-4-3 16:21    QQ 顶部


为什么现在staad里规范校核大家还都用AISC ASD,为什么不用AISC LRFD啊?
zhoufengen






积分 61
帖子 45
2007-4-4 10:26    QQ 顶部


另外,请delta帮忙回答一下,规范检验中梁的长度定义LY,LZ与无支撑长度UNT,UNB有什么不同?分别是什么作用,是否可以相互替代?
zhoufengen






积分 61
帖子 45
2007-4-4 10:32    QQ 顶部


还有,是否使用P-delta分析后,就不用再定义柱的长度与K值。程序会自动计算柱的二阶效应。如果要定义K值,是否程序会自已计算K值,我们现在都是手工计算K值再输进去,太麻烦。
请REI帮忙回答,谢谢!
linadidas






积分 277
帖子 177
2007-4-5 10:05    QQ 顶部


aisc规范受压构件稳定可以使用一阶分析或者二阶分析计算;当使用二阶分计算时,首先在恒载工况要考虑0.002倍的水平附加效应;其次有侧移框架比较一阶分析与二阶分析的侧移小于等于1.1时,可以指定K值为1;详细说明请参考aisc规范C2.2.2a.UNT,NUNB为弯矩作用构件上下翼缘支撑间距,用来计算弯矩作用构件整体稳定承载力,详细说明请参考aisc规范F2;KZ,KY用来计算受压构件稳定承载力详细说明请参考aisc规范E3.
zhoufengen






积分 61
帖子 45
2007-4-5 12:45    QQ 顶部


首先非常感谢Linadidas与shuipeijun的回答,我对第三点回答还是不太清楚,KY,KZ与LY, LZ是否还需要定义,进行P-delta分析后,程序会自动计算受压构件的计算长度,AISC规范检验会根据程序提供的计算长度及长细比来计算受压构件的承载力,如果用户定义了上述参数,规范检验是用P-delta自动计算的参数还是用用户输入的参数?
linadidas






积分 277
帖子 177
2007-4-5 13:56    QQ 顶部


纠正你的错误,进行P-delta分析后,程序不会自动计算受压构件的计算长度。所有分析,K,和L值如果不输入,按默认值考虑即1和构件长。如果柱构件有几段组成,需要指定L值为无支撑长度。
shuipeijun






积分 13
帖子 6
2007-4-5 19:25    顶部


谢谢楼上,
我说的计算长度自己给出的意思也是默认.
比如一根变截面的梁,两端pinned,中间好几段,是需要用DJ1,DJ2的参数来进行定义的,
否则挠度肯定通不过的,有次梁的地方也必须要有UNT,UNB来定义,否则在算FZe的时候是不准确的.
zhoufengen






积分 61
帖子 45
2007-4-9 09:28    QQ 顶部


我们这有一老工程师,说Staad China不能进行结构的第二阶段的抗震概念设计,比如强梁弱柱,强剪弱弯,强节点弱构件,这些在中外抗震规范都有规定,为什么在Staad中没有抗震规范检验呢?请REI的人解释一下,谢谢!
linadidas






积分 277
帖子 177
2007-4-9 12:47    QQ 顶部


zhoufengen wrote:
我们这有一老工程师,说Staad China不能进行结构的第二阶段的抗震概念设计,比如强梁弱柱,强剪弱弯,强节点弱构件,这些在中外抗震规范都有规定,为什么在Staad中没有抗震规范检验呢?请REI的人解释一下,谢谢!

请您详细说一下,是抗震规范哪一条,staad关于抗震规范的检验,有一些可以通过设置检验参数来实现,有一些需要设计者自己根据内力位移分析结果判断,还有的条款可能staad现阶段还不能实现。
zhoufengen






积分 61
帖子 45
2007-4-10 11:53    QQ 顶部


8.2: 计算要点:
  
 8.2.1 钢结构应按本节规定调整地震作用效应,其层间变形应符合本规范第5.5节的有关规定;构件截面和连接的抗震验算时,凡本章未作规定者,应符合现行有关结构设计规范的要求,但其非抗震的构件、连接的承载力设计值应除以本规范规定的承载力抗震调整系数。
  
  8.2.2 钢结构在多遇地震下的阻尼比,对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05。
  
  8.2.3 钢结构在地震作用下的内力和变形分析,应符合下列规定:
  
  1 钢结构应按本规范第3.6.3条规定计入重力二阶效应。对框架梁,可不按柱轴线处的内力而按梁端内力设计。对工字形截面柱,宜计入梁柱节点域剪切变形对结构侧移的影响;中心支撑框架和不超过12层的钢结构,其层间位移计算可不计入梁柱节点域剪切变形的影响。  
  
  2 钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;框架部分按计算得到的地震剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分地震剪力最大值1.8倍二者的较小者。
  
  3 中心支撑框架的斜杆轴线偏离梁柱轴线交点不超过支撑杆件的宽度时,仍可按中心支撑框架分析,但应计及由此产生的附加弯矩;人字形和V形支撑组合的内力设计值应乘以增大系数,其值可采用1.5。
  
  4 偏心支撑框架构件的内力设计值,应按下列要求调整:
  
  1)支撑斜杆的轴力设计值,应取与支撑斜杆相连接的消能梁段达到受剪承载力时支撑斜杆轴力与增大系数的乘积,其值在8度及以下时不应小于1.4, 9度时不应小于1.5;
  
  2)位于消能梁段同一跨的框架梁内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时框架梁内力与增大系数的乘积,其值在8度及以下时不应小于1.5,9度时不应小于1.6;
  
  3)框架柱的内力设计值,应取消能梁段达到受剪承载力时柱内力与增大系数的乘积,其值在8度及以下时不应小于1.5,9度时不应小于1.6。
  
  5 内藏钢支撑钢筋混凝土墙板和带竖缝钢筋混凝土墙板应按有关规定计算,带竖缝钢筋混凝土墙板可仅承受水平荷载产生的剪力,不承受竖向荷载产生的压力。
  
  6 钢结构转换层下的钢框架柱,地震内力应乘以增大系数,其值可采用1.5。
  
  8.2.4 钢框架梁的上翼缘采用抗剪连接件与组合楼板连接时,可不验算地震作用下的整体稳定。
  
  8.2.5 钢框架构件及节点的抗震承载力验算,应符合下列规定:
  
  1 节点左右梁端和上下柱端的全塑性承载力应符合式(8.2.5-1)要求。当柱所在楼层的受剪承载力比上一层的受剪承载力高出25%,或柱轴向力设计值与柱全截面面积和钢材抗拉强度设计值乘积的比值不超过0.4,或作为轴心受压构件在2倍地震力下稳定性得到保证时,可不按该式验算。
  
    
  
  式中Wpc、Wpb-分别为柱和梁的塑性截面模量;
  
                    N-柱轴向压力设计值;
  
                   Ac-柱截面面积;
  
           fyc、fyb-分别为柱和梁的钢材屈服强度;
  
                     η-强柱系数,超过6层的钢框架,6度Ⅳ类场地和7度时可取1.0 ,8度时可取1.05,9度时可取1.15。
  
  2 节点域的屈服承载力应符合下式要求:
  
    
  
  3 工字形截面柱和箱形截面柱的节点域应按下列公式验算:
  
    
  
  式中  Mpb1、Mpb2-分别为节点域两侧梁的全塑性受弯承载力;
  
                        Vp-节点域的体积;
  
                          fv-钢材的抗剪强度设计值;
  
                          φ-折减系数,6度IV类场地和7度时可取0.6,8、9度时可取0.7;
  
                  hb、hc-分别为梁腹板高度和柱腹板高度;
  
                          tw-柱在节点域的腹板厚度;
  
          Mb1、Mb2-分别为节点域两侧梁的弯矩设计值;
  
                      γRE-节点域承载力抗震调整系数,取0.85。
  
  注:当柱节点域腹板厚度不小于梁、柱截面高度之和的1/70时,可不验算节点域的稳定性。
  
  8.2.6 中心支撑框架构件的抗震承载力验算,应符合下列规定:
  
  1 支撑斜杆的受压承载力应按下式验算:
  
    
  
  式中N-支撑斜杆的轴向力设计值;
  
    Abr-支撑斜杆的截面面积 ;
  
    φ-轴心受压构件的稳定系数;
  
    ψ-受循环荷载时的强度降低系数;
  
    λn-支撑斜杆的正则化长细比;
  
    fay-钢材屈服强度;  
  
    E-支撑斜杆材料的弹性模量;
  
    γRE-支撑承载力抗震调整系数。
  
  2 人字支撑和V形支撑的横梁在支撑连接处应保持连续,该横梁应承受支撑斜杆传来的内力,并应按不计入支撑支点作用的简支梁验算重力荷载和受压支撑屈曲后产生不平衡力作用下的承载力。
  
  注:顶层和塔屋的梁可不执行本款规定。
  
  8.2.7 偏心支撑框架构件的抗震承载力验算,应符合下列规定:
  
  1 偏心支撑框架消能梁段的受剪承载力应按下列公式验算:
  
  当N ≤ 0.15Af 时
  
  V ≤φVl/γRE  (8.2.7-1)
  
  Vl=0.58Awfay 或Vl=2Mlp/a,取较小值
  
  Aw = ( h-2tf )tw    
  
  Mlp = Wpf
  
  当N>0.15Af 时
  
    
  
  或 Vlc = 2.4Mlp[1-N/(Af)]/a,取较小值
  
  式中φ-系数,可取0.9;
  
    V、N-分别为消能梁段的剪力设计值和轴力设计值;
  
    Vl、Vlc-分别为消能梁段的受剪承载力和计入轴力影响的受剪承载力;
  
    Mlp-消能梁段的全塑性受弯承载力;
  
    a、h、tw、tf-分别为消能梁段的长度、截面高度、腹板厚度和翼缘厚度;
  
    A、Aw-分别为消能梁段的截面面积和腹板截面面积;
  
    Wp-消能梁段的塑性截面模量;  
  
    f、fay-分别为消能梁段钢材的抗拉强度设计值和屈服强度;
  
    γRE-消能梁段承载力抗震调整系数,取0.85。  
  
  注:消能梁段指偏心支撑框架中斜杆与梁交点和柱之间的区段或同一跨内相邻两个斜杆与梁交点之间的区段,地震时消能梁段屈服而使其余区段仍处于弹性受力状态。
  
  2 支撑斜杆与消能梁段连接的承载力不得小于支撑的承载力。若支撑需抵抗弯矩,支撑与梁的连接应按抗压弯连接设计。
  
  8.2.8 钢结构构件连接应按地震组合内力进行弹性设计,并应进行极限承载力验算:
  
  1 梁与柱连接弹性设计时,梁上下翼缘的端截面应满足连接的弹性设计要求,梁腹板应计入剪力和弯矩。梁与柱连接的极限受弯,受剪承载力,应符合下列要求:
  
  Mu≥1.2Mp  (8.2.8-1)  
  
  Vu≥1.3( 2Mp/ln ) 且 Vu≥0.58hwtwfay  (8.2.8-2)       
  
式中Mu-梁上下翼缘全熔透坡口焊缝的极限受弯承载力;
  
    Vu-梁腹板连接的极限受剪承载力;垂直于角焊缝受剪时,可提高1.22倍;
  
    Mp-梁(梁贯通时为柱)的全塑性受弯承载力;
  
    ln-梁的净跨(梁贯通时取该楼层柱的净高);
  
    hw、tw-梁腹板的高度和厚度;
  
    fay-钢材屈服强度。
  
  2 支撑与框架的连接及支撑拼接的极限承载力,应符合下式要求:
  
  Nubr≥1.2Anfay   (8.2.8-3)
  
  式中Nubr-螺栓连接和节点板连接在支撑轴线方向的极限承载力;
  
    An-支撑的截面净面积;
  
    fay-支撑钢材的屈服强度。
  
  3 梁、柱构件拼接的弹性设计时,腹板应计入弯矩,且受剪承载力不应小于构件截面受剪承载力的50%;拼接的极限承载力,应符合下列要求:
  
  Vu≥0.58hwtwfay  (8.2.8-4)
  
  无轴向力时
  
  Mu≥1.2Mp  (8.2.8-5)
  
  有轴向力时
  
  Mu≥1.2Mpc  (8.2.8-6)  
  
  式中Mu、Vu-分别为构件拼接的极限受弯、受剪承载力;
  
    Mpc-构件有轴向力时的全截面受弯承载力;
  
    hw、tw-拼接构件截面腹板的高度和厚度;
  
    fay-被拼接构件的钢材屈服强度。
  
  拼接采用螺栓连接时,尚应符合下列要求:
  
  翼缘 nNbcu≥1.2Affay
  
    
     且   nNbvu≥1.2Affay   (8.2.8-7)
  
  腹板
  
        
  
  
  
  式中 Nbvu、Nbcu-一个螺栓的极限受剪承载力和对应的板件极限承压力;
  
    Af-翼缘的有效截面面积;
  
    NbM-腹板拼接中弯矩引起的一个螺栓的最大剪力;
  
    n-翼缘拼接或腹板拼接一侧的螺栓数。
  
  4 梁、柱构件有轴力时的全截面受弯承载力,应按下列公式计算:
  
        工字形截面(绕强轴)和箱形截面
  
  当N/Ny≤0.13 时          Mpc=Mp                  (8.2.8-9)
  
  当N/Ny>0.13 时            Mpc=1.15(1-N/Ny)Mp            (8.2.8-10)
  
  工字形截面(绕弱轴)
  
  当N/Ny≤Aw/A 时        Mpc=Mp                  (8.2.8-11)
  
  当N/Ny>Aw/A 时
  
  Mpc = {1-[(N-Awfay)/(Ny-Awfay)]2}Mp  (8.2.8-12)
  
  式中     Ny-构件轴向屈服承载力,取Ny=Anfay。
  
  5 焊缝的极限承载力应按下列公式计算:
  
  对接焊缝受拉
  
  Nu = Awffu  (8.2.8-13)
  
  角焊缝受剪
  
  Vu = 0.58 Awffu  (8.2.8-14)
  
  式中Awf-焊缝的有效受力面积;
  
    fu-构件母材的抗拉强度最小值。
  
  6 高强度螺栓连接的极限受剪承载力,应取下列二式计算的较小者:
  
    
  
  式中 Nbvu、Nbcu--分别为一个高强度螺栓的极限受剪承载力和对应的板件极限承压力;
  
    nf-螺栓连接的剪切面数量;
  
    Abe--螺栓螺纹处的有效截面面积;
  
    fbu--螺栓钢材的抗拉强度最小值;
  
    d--螺栓杆直径;
  
    ∑t--同一受力方向的钢板厚度之和;  
  
    fbcu--螺栓连接板的极限承压强度,取1.5fu。  
  
对于抗规这一章,staad 是如何实现的?
zhoufengen






积分 61
帖子 45
2007-4-10 15:48    QQ 顶部


Extracted from 'Seismic provision web 2005' of AISC
sutton






积分 37
帖子 30
2007-4-27 18:32    顶部


关于P-delta效应的分析,我从一位REI工程师那里听说,Staad/Pro的P-delta分析并不重新生成刚度矩阵,所以不推荐使用Staad/Pro进行P-delta分析,建议使用 SSDD进行中国钢结构规范的校核,SSDD可以根据规范自动计算柱的计算长度,或者直接在Staad/Pro里面手工设置压弯构件的计算长度,并进行结构分析。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0