[Staad问题解答]:staad 规范校核 by zhoufengen
shuipeijun






积分 13
帖子 6
2007-4-4 20:11    顶部


原帖:http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=161810&h=1&bpg=1&age=30
  
回答1:
因为美国工程师特别是老资格的工程师对于asd比较熟悉,所以对于LRFG有所排斥,这个在最新版美国AISC规范上产生ASD和LRFD并存是看的出的.
具体ASD和LRFD在Staad中的区别有两个:
1.荷载的组合:参照ASCE 7-02中有解释.
2.钢结构设计参数的确定:这个可以看 ASD89和LRFD99.
  
回答2:
LY,LZ是算柱的L/r时候用到的,就是所谓的柱的计算长度来算长细比,
UNT,UNB是算梁的测向上下翼缘支撑长度,算梁的Combined stress.
  
回答3:
P-delta是进行二阶分析效应的,是member的displacement,而不是joist drift,
计算长度程序会自动给出.
  
Best Regards,
Michael Shui
 