中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
9米柱距36跨桁架的屋面支撑设置问题
在校学生






积分 68
帖子 73
2007-5-24 14:04    顶部


屋面的23米为混凝土组合楼板,其余13米为玻璃,在玻璃屋面上弦设圆管水平支撑,支撑截面采用299x10
下弦采用30的张紧圆钢做水平支撑。
请问:
  1、圆钢做水平支撑是否合适?
  2、上弦支撑不参与整体计算,仅仅是按照长细比控制(200)。
  3、下弦圆钢水平支撑按照承担的风载产生的拉力选取,并适当放大。
  
是否可行?
yp7311






积分 43
帖子 37
2007-5-28 11:17    QQ ICQ 状态 顶部


        你的上下弦杆之间,屋架高度之内有没有桁架式的系杆支撑?没有得话你是靠什么来保持屋架得稳定的呢?
lhcnme






积分 23
帖子 16
2007-6-1 11:32    顶部


我们可以从梯形钢屋架图集和钢结构设计手册上可以发现,对于普通屋架(角钢组合)常规的做法是上下弦设水平系杆和支撑,端部和柱间支撑处设竖向支撑,没有纵向通长做竖向桁架支撑,但从一些圆管桁架和H型钢桁架的设计图发现,做了通长竖向桁架支撑,但没有做水平支撑,分析其原因,无论是何种支撑形式,只要保证风荷载的传递和桁架的平面外稳定就可以了。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0