高强螺栓孔摩擦面使用气割扩扎?用什么扩孔好?
badboy1030
积分
1
帖子
4
#1
2007-6-1 22:32
摩擦面高强螺栓孔由于制作、安装问题,高强螺栓无法穿过,图纸说明扩孔应经设计同意,规范也说不得使用气割扩扎,但现场使用气割扩扎的现象普遍存在。不用气割扩孔你们都用什么方法扩孔又快又好呢?
ycwang
积分
80
帖子
47
#2
2007-6-3 18:26
1、气割扩孔属于违规操作,监理看见的话肯定不同意的。一般设计说明上都写有严禁气割扩孔。
2、现场出现加工误差无法顺利连接时,严禁强行穿入螺栓,可以采用铰刀进行修整。详细参见《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)22页第3.4.7条。
天水
积分
122
帖子
74
#3
2007-6-14 15:16
朋友不但是设计记要里不允许,规范GB50205―2001,JGJ82―91,等规范里明确规定了的,如果有很多螺栓不能通过的话,你们在作施工组织设计里,就有一项“不合格品的控制”,如数量不多的话,用与母材强度相同的焊条填平打磨处理后,用电磁钻开孔,并作技术记录档案。
gaozhengfeng
积分
8
帖子
6
#4
2007-6-14 16:08
问题是现场施工,特别是小的施工单位(如我所在的公司)在遇到类似问题时,都是直接采用气割扩孔的,对于这种问题我们又能怎么办