钢柱穿过已有混凝土板,节点怎么处理,急
sunraise






积分 3
帖子 5
2007-7-10 00:14    顶部


在已有混凝土板上穿过若干跟钢柱,钢柱立于基础底板。钢柱与穿过的混凝土板的节点想作成固接,混凝土板上荷载不用钢柱承担,请各位大侠指点!谢谢
wate1222






积分 25
帖子 17
2007-7-11 09:40    顶部


既然钢柱与穿过的混凝土板的节点想作成固接,那么混凝土楼板上的荷载就要传递给钢柱。
混凝土板开孔可以稍微大一点,钢柱外侧电焊一些钢筋深入敲开的楼板中钢筋网中,再重新浇筑混凝土,但是由于楼板的厚度有限,要做成绝对的固接可能性不大。
sunraise






积分 3
帖子 5
2007-7-16 20:56    顶部


空开多大比较合适?钢筋怎么连接?谢谢楼上回答
 