梁柱刚接计算时为什么不考虑轴力的影响?
结构力学
积分
40
帖子
40
#1
2007-8-17 21:25
梁柱刚接计算时,弯矩由翼缘和腹板共同承担,剪力全部由腹板承担,有时梁的轴力也很大,为什么不考虑轴力对节点的影响?若要考虑,如何在翼缘和腹板中分配?
yuanda2
积分
846
帖子
454
#2
2007-8-21 00:17
对于一般的框架或刚架梁柱节点,轴力不大。请举轴力较大的例子。
轴力按刚度分配!
zcm-c.w.
积分
1092
帖子
757
#3
2007-8-21 17:36
一般楼盖都是刚性楼盖,平面内刚度无限大,水平荷载都是作用在刚性楼盖上通过刚性楼盖进行传递的,梁上分担的轴力很少,可不计。采用单榀框架计算,轴力再大都不考虑,因计算简图与实际不符。