喷淋布置、风管布置荷载考虑
hangxiao2005
积分
44
帖子
28
#1
2007-8-23 15:51
请教各位同行:最近我做一个网架,是一个五金城上的一个网架结构。虽然网架不大,18m跨,56m长。但是,甲方要求做喷淋和风管。由于不清楚建筑是如何布置的,想请各位大哥提供一下如何在网架上加这两个方面的荷载,应该分别加多大?还有,这么小跨度(18米),纵向柱距8m,我每平方算出来用29kg(双坡,边上高度为1.2米,起5%坡),是不是有点太离谱。谢谢!
king.zk
积分
503
帖子
333
#2
2007-8-24 00:44
1.不清楚喷淋和风管是如何布置的时候,喷淋布置和风管布置荷载一般可以采用0.3kN/m*m~0.6kN/m*m的均布荷载。如果清楚其具体位置可以根据实际情况作用在对应的球节点上。
2.18mx56m的网架不算太大,每平方算出来用29kg比较遍重,但也是可以接受的。其网架的重量不仅与其跨度有关系,还与其网格单元划分和支座节点形式有关;