请教:钢桁架与核心筒如何实现刚结?
topmountain






积分 13
帖子 11
2007-8-29 20:07    顶部


本人最近在做一个超高层(210m左右),内部为钢筋混凝土核心筒(内设型钢),外部为钢管混凝土柱,连接核心筒和钢管柱的框架梁以及外圈梁想做成桁架(950mm高),不知如何实现钢桁架与核心筒的刚结而且不影响核心筒的滑膜施工?钢管柱设置加强环板部分如果也做成桁架如何与桁架梁刚结,且焊接位置是否一定要离开柱边至少950mm距离?
另外,个人对桁架的耗能性能及平面外的刚度不是很有把握。
希望能有高人出来指点迷津,谢谢!
 