中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
staad
water8394






积分 7
帖子 7
2007-11-12 13:03    顶部


*ERROR* NO UNSUPPORTED MASSES ENTERED - CHECK DENSITIES
一加地震就出现这个,什么意思?
mifen






积分 42
帖子 24
2007-11-12 17:25    顶部
错误,未键入质量,请检查密度
上面的讯息是这个,一加地震? 是指软件内建的UBC吗
whoami






积分 1355
帖子 745
2007-12-14 14:48    顶部
意思是没有输入质量.
应该是在第一个反应谱工况中没有定义结构的质量.详情请参见反应谱命令的说明(RESPONSE SPECTUM )
 