游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
G7. 其它结构软件
»
STAAD
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
STAAD与SSDD:荷载组合的问题
心渐凉
积分
466
帖子
255
#1
2002-11-21 14:18
《staad/china技术手册》第二章:《荷载、荷载组合及荷载效应实施细则》里所讲述的荷载自动组合是否能用于staad?还是仅仅在ssdd里面能够自动组合?
我用ssdd建了一个门式刚架的模型,用staad打开,不进行任何修改,计算后转人后处理,并没有发现自动组合过的荷载组合。是不是staad不能进行荷载的自动组合?(基本荷载工况好像不行,但是移动荷载应该可以吧?)
ssdd形成的数据文件中如下语句:
LOAD 8
CL@1
CRANE LOAD 1 RIGHT MAX
中的“CL@1"在staad里面没有任何意义?
ch237
积分
156
帖子
78
#2
2002-11-25 09:26
应该是适合的。CL@时表示吊车荷载效应的代号,所以无论是在空间吊车荷载作用下,还是平面内吊车荷载作用下都是适用的,你可以看一下《staad/china技术手册》第二章:《荷载、荷载组合及荷载效应实施细则》P47,P49-P54页。如有不对,请多多批评
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0