中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
波纹板固定罗栓的最大间距是多少?
dftai






积分 2
帖子 1
2008-2-18 10:37    顶部


我现在管的工地上,波纹板与梁连接的地方,每个波底都安装了罗栓
长方向上也是20CM就安装一个罗栓
一是浪费材料,二是增加了工期
我一直查不到相关的信息,请教各位了
dftai 修改于2008-02-18 10:44
tengyuehua






积分 135
帖子 125
2008-2-18 14:30    QQ 顶部
一般都隔一个打一个,当然板材不同,控制间距250MM
vilive






积分 201
帖子 150
2008-8-26 09:03    顶部
矩形槽单元板每端不应少于两个,梯形槽单元板每端不应少于四个,采用自
攻螺钉螺栓时,其间距和端距不应小于其直径的4倍。按规范折算出来间距为250mm左右。
 