麻烦各位大侠一个管道支撑的建模问题
myathos
积分
6
帖子
4
#1
2008-6-23 12:32
在这个模型里,当只有竖向荷载作用的时候,按照平面计算,支座是没有横向力的,不知道为什么支撑12一直都不能传递横向荷载?尝试改成平面模型,支撑12仍然没有横向力。不知道哪里出了问题,麻烦各位大侠了。
Structure1.rar ( 703 bytes)
下载次数 16
whoami
积分
1355
帖子
745
#2
2008-6-23 15:18
附件是我用2007计算出来的17号杆件的内力图,看不出明显的异常
请您将您计算的异常的结果以图片或ANL文件的形式发上来,以方便检查
raymondding
积分
85
帖子
53
#3
2008-6-23 15:52
梁12的水平力为-111.451,是没问题的!你分析完了以后到后处理中选择beam项就可以看到梁12的水平力了!当然选择reaction项就可以看到支座反力了,都没问题的。
My Pictures.rar ( 105.31 K)
下载次数 13
raymondding
修改于2008-06-23 15:54