网架支座补救问题
hwy0554






积分 110
帖子 76
2008-11-27 14:03    顶部


现有个网架,其中有几个支座的反力为1500KN,土建设计的相应的混凝土柱子是可以承受住的,但由于施工方的原因导致基础不能承受住1400KN的力,只能承受900KN的力。
现在有几个专家提出了个方案:

假定相应支座位移不能减少向下的反力。把已经做好的混凝土柱子砸掉2米左右,然后在上面增加一箱型钢柱,钢柱分两段,上面一段插入下端内,四面铣竖向长孔,用摩擦型高强螺栓把相套的两段钢柱固定,适其抗剪剪力的合力小于900KN,超出的力在箱型钢柱上端往顺长圆孔往下滑的过程中释放掉。

专家的意思我明白了,但是现在有几个问题想不通:
1、超出的力能通过向下的位移来释放掉不?长圆孔的长度肯定是有限的,当位移到底不能在向下移动的时候多余的力怎么办?
2、即使能达到所谓的释放,但是总的Z向力是一定的,这边没了会不会转移到其它支座上啊?
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-11-27 15:27    QQ 顶部
1:超出的力对某个柱子是可以释放掉的,设计时取Z方向弹性约束,长圆孔的可移动的长度要大于计算Z向位移;
2:根据力平衡原则,竖向荷载不变的情况下,网架整体竖向总的反力不变,释放掉的力转移到其他柱承担;
lyj1976 修改于2008-11-28 08:42
自由之思想






积分 1538
帖子 1290
2008-11-27 15:38    顶部
网架(网壳)设计中常见的几个问题,希望对楼主有所帮助……
网架(网壳)设计中常见的几个问题.PDF ( 80.35 K) 下载次数 179
zlf






积分 519
帖子 388
2008-11-27 19:35    QQ 顶部
不知加固基础有没有可能性,我不知道你基础的形式,可压锚杆,扩大基础截面等等。



个人观点,仅供参考!
xingzs






积分 132
帖子 118
2008-11-27 22:41    顶部
个人倾向于对基础进行加固,这个柱子释放了,竖向力也会传到旁边的柱子上的,可能这么一搞旁边的又不满足了呢
钢筋超高层






积分 21
帖子 15
2008-12-2 13:28    QQ 顶部


我也倾向于对基础进行加固,并且可建议建筑把首层地坪改为刚性地坪.
zhao_yc






积分 155
帖子 114
2008-12-3 15:24    QQ ICQ 状态 顶部
1、最好的方案肯定是加固基础,这样大家心里最放心,无论是施工还是设计。
2、专家的提出的方案似乎可行,当超过了摩擦型高强螺栓所能承受的力之后,上下两截箱形柱开始相对滑移,同时也必然带来相邻支座的反力的加大,这点应该通过计算确定数值,避免旁边支座的柱子又不满足。
3、不过我的问题是,在计算摩擦型高强螺栓受力时,只能采用规范上提供的摩擦系数和预拉力,但规范上的这些数值,是考虑了很多不利条件后提出的,离真正的实际值肯定有一定差距,若在平时就无所谓了,肯定是偏安全的,可这个具体情况决定了实际值大于计数值时反而是不安全了。这个怎么考虑呢?
 