9mx15m的矩形看台雨篷网架支座约束如何定?
joyce_zhong_liu
积分
43
帖子
37
#1
2009-4-4 09:07
9mx15m的矩形看台雨篷,采用正放四角锥网架,四点悬臂砼柱支撑:
(1)在3d3s中,四点支撑支座约束如何定?我的想法是,网架跨度不大,砼柱顶四点支撑柱顶采用三
向铰接简支,即Dx、Dy、Dz刚性约束,Rx、Ry、Rz无约束。这样做的话,那在支座设计中就只用平板压力支座。请问3d3s中的一类支座(四锚栓平板支座)可作为三向铰接铰支座吗?
如果不行,是不是应该采用第二类支座((二锚栓平板支座))?
(2)采用正放四角锥网架,但不是平板网架,是一个带弧形向上的圆弧型:“)”,就像单边括弧旋转45度角。网格尺寸为:
9m方向:2m
15m方向:2.2m
2X2.2m
每平方米含钢量约为25Kg。
大网格带来低含钢量,但雨篷的上部的铝扣板在2mX2.2m的范围如何安装固定?2.2m的跨度,铝扣板在0.75的风压和2.0的体型系数下,能否正常使用??
joyce_zhong_liu
修改于2009-04-04 09:20
abcdeefgh22
积分
176
帖子
147
#2
2009-4-21 16:56
1,dx,dy,dz 刚性不刚性主要是在受力的条件下产生位移和变形吗?
2,2x2.2m的网格肯定无法支撑铝扣板的,只能分成小格了。
3,25kg/m2的含钢量可以,但也不底。