liuchengzi
积分
2
帖子
2
#1
2009-9-8 09:17
钢结构柱底设有抗剪键,抗剪键部位二次灌浆是钢柱吊装后浇筑,还是先浇筑再吊装钢柱?求教
ybyb5599
积分
141
帖子
94
#2
2009-9-8 12:39
抗剪键的设计要求一般都是在原有砼中锚固50毫米,剩余部分再进行二次浇筑;
对比抗剪键悬空浇筑的施工方法,其受力应该更加合理,因为施工缝在承受剪力时是一个最薄弱的环节.
规范方面的规定:
1。按国标钢结构规范不允许考虑螺栓抗剪的。剪力通过底板摩擦力传递,如不行设抗剪键;
2。按上海轻钢结构设计规范,可以考虑地脚螺栓抗剪;但工况中有地震组合时不允许考虑螺栓抗剪。
3。行业轻钢规范无说明。
才不足则多谋;识不足则多事...
leo3274
积分
78
帖子
82
#3
2009-12-3 10:49
我们一般是在混凝土上预埋抗剪件,再与钢柱脚底板的抗剪件焊接,这样能够保证抗剪件与混凝土的连接可靠,施工浇筑混凝土也很方便!
royalshark
积分
64
帖子
75
#4
2009-12-3 13:46
我们这边图纸有要求的:抗剪键部位二次灌浆是钢柱吊装后浇筑
szneng
积分
53
帖子
32
#5
2009-12-3 13:59
其实,二次灌浆也是从施工中衍生演变来的。
从而保证体系更稳固,不会改变改变受力变化。
因此在现在钢结构、设备安装等施工重基本都采用这一方法。