游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢柱接长拼接位置
bcxf669
积分
169
帖子
123
#1
2009-10-15 08:52
遇到一个工程,三层钢结构框架,钢柱为H型钢,柱高15m,受运输限制,拟将钢柱分段制作然后工地拼接,连接节点采用栓焊连接。我记得规范规定钢柱拼接位置应该在楼板以上1000~1500处,可是这个规定出自那本规范忘了,请教大家是不是有这个规定,出自哪本规范?
liangmeili
积分
31
帖子
42
#2
2009-10-15 16:02
柱的拼接连接通常是设在楼版面以上1.1 - 1.3m位置处,通常情况下,在现场从施工的难易和提高安装效率方面考虑,设置在框架梁上方1.3m附近, 至于出于哪本规范不记得了。
为生活奋斗!!
fu20081008
积分
52
帖子
46
#3
2009-10-16 15:09
liangmeili wrote:
柱的拼接连接通常是设在楼版面以上1.1 - 1.3m位置处,通常情况下,在现场从施工的难易和提高安装效率方面考虑,设置在框架梁上方1.3m附近, 至于出于哪本规范不记得了。 ...
是这样的,规范中没有规定的
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#4
2009-10-26 12:13
规范上没有强制规定,就像大家说的,方便安装就可以。很多书都是这样写的。
但是抗震规范上有建议,宜在钢梁以上1.3米处,见8.3.7条,没有条文解释。
rainospr
积分
116
帖子
114
#5
2009-12-2 10:51
我也遇到这个问题
01(04)SG519多、高层建筑钢结构构造节点第7页中也是说宜设在钢梁以上1.3m处,
根据拼接节点宜设在内力较小的位置的原则,钢梁向上1.3m处是否就是内力较小处? 还是完全就是按照人的操作高度在1.3m处左右?
impossible is nothing!
fu20081008
积分
52
帖子
46
#6
2009-12-3 20:51
拼接位置的确定是由三方面原因控制的:受力、运输、施工,综合考虑一般在1~1.3m处
lmh1214
积分
62
帖子
44
#7
2009-12-5 15:02
拼接位置从受力因素来考虑的话,放在柱中间反弯点处最好;但从此时工人不易焊接,综合考虑受力和施工方面的因素,放在离楼板1.2m处的位置拼接。