请教柱脚问题
pangdacheng
积分
144
帖子
135
#1
2009-10-23 20:11
今天拿了别人一个柱脚详图过来用,有一处不能理解请大家指教 不会贴图麻烦大家看下附件
问题就是锚栓盖板为何用12的安装焊缝与周围焊接
我认为如果是为了防止动力荷载松动,简单点焊一下也就是了。。。
请大家指教
shl_1981
积分
71
帖子
61
#2
2009-11-1 15:26
从图可以看出,柱脚为铰接,没有加抗剪键,因此垫板与柱脚钢板焊接传递剪力,只能在剪力不大的时候采用。
lxfliangxianfen
积分
22
帖子
22
#3
2009-11-1 21:02
为了方便安装,柱脚板的螺栓开的比较大,安装后要固定柱脚,所以在锚栓盖板
周围加焊!(锚栓盖板开的孔只比螺栓直径2mm左右)
hhs3083
积分
95
帖子
83
#4
2009-11-25 10:29
在李星荣编的《钢结构节点手册》中说道,铰接柱脚的锚栓仅作安装过程中的固定之用,柱子安装后,应将锚栓垫板和底板相焊牢,焊脚尺寸不宜小于10mm。
另外大家都知道刚接与铰接的理论上区别是,铰接不能传递弯矩,但是二楼是怎么样看出来图中柱脚为铰接的呢?