请教:巨型钢管混凝土柱X型节点设计
alian614917
积分
40
帖子
23
#1
2009-12-22 20:37
本人最近在做某高层斜肋柱节点设计,该斜肋柱类似X型,两柱之间夹角最小5.7°,原设计构件为直径800mm钢管混凝土柱,钢管壁厚40mm。节点域长度将近12m。钢材fy=345N/mm^2,混凝土近似国内C80。节点两个构件原来的最大轴力分别将近31000KN,弯矩较小可以忽略。应力比0.7左右。
现经设计,即使将节点域钢管壁厚增加到60mm,节点域最小截面处应力比也有1.15左右。由于建筑要求,节点外观不能有什么改变,请问大家有没有什么好的建议使节点满足承载力的要求(由于钢管为轧制,800的直径,60mm的壁厚基本到了极限)?节点如下图所示:
alian614917
修改于2009-12-22 20:53
ocean2000
积分
1999
帖子
1274
#2
2009-12-22 23:13
可参考广州西塔
的微薄: weibo.com/hist