求教柱脚节点
yugle
积分
233
帖子
153
#1
2010-3-23 16:33
现在要在一个已经完工的混凝土结构中增加一个钢结构的夹层
钢柱为H300X240X8X12,下端铰接于混凝土梁上,拟采用20的锚筋,植筋深度按加固规范取要22d为440
问题是我下面的混凝土梁只有300x500的断面,四根锚筋植下去的话对原有梁可能有较大削弱
请教我这种情况柱脚节点应该怎样设计?
thx
sunyufeifei
积分
4
帖子
10
#2
2010-3-29 21:10
0 分
那要看你节点的位置、H钢柱的荷载了,如果是在混凝土梁柱节点1/3以内处也可以用圆钢管做支撑。
boway
积分
25
帖子
25
#3
2010-4-12 13:26
用钢板做个方形套件于混凝土梁,其上再做节点岂不方便。
keleisibo
积分
86
帖子
54
#4
2010-4-12 14:35
用化学锚栓,锚固长度不是很长,受力没有问题,比较方便,植筋是比较原始的方法。