高手帮忙看看我的模型是否可行?
水未央






积分 26
帖子 24
2010-4-13 14:37    顶部


手头有个雨棚,只有四个混凝土柱上可设支座点,我在下面又加了两个点设为支座,问题是:支座设为固定支座对混凝土柱的水平力特别大,设为铰接支座,网架挠度又不达不到要求,遇到这种问题怎么处理?请高手指点。如果我在支座的球上再立一小钢柱然后用钢管和网架拉一下,是否就可以把支座设为铰接支座,这个钢管的直径大小怎么确定?
wj1.rar ( 5.7 K) 下载次数 55
水未央 修改于2010-04-13 14:43
水未央






积分 26
帖子 24
2010-4-13 14:44    顶部
我是用SFCAD做的,请用此软件打开,另外,我发现温度荷载(正负30)对网架影响特别大,支座的水平力主要是温度荷载产生的,这么小的网架我可以不考虑温度荷载吗?盼高手指点
水未央 修改于2010-04-13 16:48
lanzr






积分 89
帖子 52
2010-4-23 18:21    顶部
……
1、支座节点的构造允许网架侧移,且侧移值不小于计算值(公式略)

2、周边支承的网架,当网架验算方向跨度小于40m,且支承结构为独立柱或砖壁柱

……等情况下,可不考虑由于温度变化而引起的内力。