staad 计算地震的时候,通过反应谱法计算的时候
wonuvy
积分
38
帖子
32
#1
2010-5-12 13:23
有个输入等效重力,这个等效重力组合的时候,各种荷载的组合系数怎么定的啊?
恒载1.0,活荷载0.5?其他的温度荷载什么的的组合系数怎么定呢?
WYQ
积分
8660
帖子
5225
#2
2010-5-12 15:45
恒载1.0,活荷载0.5。
地震组合时不算其它荷载(除非非常高的建筑要考虑风)。
kelin433
积分
96
帖子
80
#3
2010-5-14 18:15
0 分
还有积灰,如果有积灰荷载工况的话
道法自然
hare2004
积分
22
帖子
17
#4
2010-5-23 18:55
活荷载在地震作用下的参与系数一般的民用建筑结构与工业结构还是有不小的差别,比如电厂结构的活荷载地震参与系数一般都大于0.7,有点活荷载取到1.0。
wonuvy
积分
38
帖子
32
#5
2010-6-9 09:12
hare2004 wrote:
活荷载在地震作用下的参与系数一般的民用建筑结构与工业结构还是有不小的差别,比如电厂结构的活荷载地震参与系数一般都大于0.7,有点活荷载取到1.0。 ...
这个的相关规定哪里有?谢谢啊
doarun
积分
12
帖子
12
#6
2010-6-23 13:03
那是因为厂房里的活载一般都是由设备和结构连为一体的,比如煤斗里的煤,组合系数肯定不能取0.5。
shanghai
积分
151
帖子
107
#7
2010-6-29 11:43
生成地震时,荷载工况的系数是可以调整的。
懒虫
积分
1116
帖子
518
#8
2010-6-30 08:14
火电厂的有关规定见火力发电厂土建结构设计技术规程。
工欲善其事必先利其器 结构师编小软件=农民改善农具
zhaowei0378
积分
3
帖子
6
#9
2010-6-30 10:22
建筑结构荷载规范这本书上有些系数的设定规定,可以查一下。
刚毅
积分
4
帖子
4
#10
2010-11-29 09:36
如果你的活荷载是按实际情况计算出来的,那你的系数就应该是1.0。