请教t接完全熔透焊垂直焊缝长度方向抗剪验算
quantum
积分
146
帖子
149
#1
2010-6-17 22:26
请教大家一个问题。
T接完全熔透焊时,如果剪力是垂直焊缝的长度方向,焊缝的强度应该如何验算呢?
焊缝的强度如何取?按规范中对接焊缝的抗剪强度取吗?
teapm
积分
322
帖子
287
#2
2010-6-18 13:45
剪力是垂直焊缝的长度方向?
这个问法有问题
心逸无涛
积分
241
帖子
155
#3
2010-6-28 15:28
如果完全熔透,对接焊缝和母材等强,应该可以按对接焊缝的抗剪强度验算。
如果不放心,可以偏安全地按角焊缝的端缝来验算。其实组合焊缝应该都可以用角焊缝来对待,肯定安全。
winivey
积分
206
帖子
151
#4
2010-9-20 10:50
心逸无涛 wrote:
如果完全熔透,对接焊缝和母材等强,应该可以按对接焊缝的抗剪强度验算。
如果不放心,可以偏安全地按角焊缝的端缝来验算。其实组合焊缝应该都可以用角焊缝来对待,肯定安全。 ...
对接焊缝的抗剪强度反而没有角焊缝的抗剪强度高,这个是可以肯定的!