腹板截面不够时候如此补强是否可行?
pby_CHNHZ
积分
7
帖子
7
#1
2010-10-18 13:44
请教:
当300X300X10X15的次梁与主梁连接时候,要放三排螺栓,次梁高度不够,不足以排布螺栓,是否可按照如图样子,下面加焊一块,如此做法和变截面梁的优劣比较呢?省材料?受力呢?求分析!!
flyingpig
积分
510
帖子
293
#2
2010-10-18 22:43
感觉楼主此节点设计的不好,如果低次梁是型钢,首先得切翼缘,再在腹板上加焊一块钢板,加长腹板,制作麻烦,受力也不好,薄弱截面可能是腹板螺栓开孔处,也有可能是翼缘切边处的腹板截面。
为何一定要用角钢连接件进行连接呢?对于此次梁不等高梁梁铰接连接节点,尚有许多别的节点连接方式,如主梁加劲肋开孔栓接等。感觉楼主将低次梁腹板加长,仅仅是为了将角钢连接件的最下排螺栓栓紧,而跟受力无关,那为何不可以将低次梁的角钢连接件做短呢?
flyingpig
修改于2010-10-18 22:46
pby_CHNHZ
积分
7
帖子
7
#3
2010-10-19 12:19
焊缝不够长,如此连接是为了加长焊接长度,对方设计院给的参考节点,看了很疑惑,梁端变截面的效果?所以很想知道,这样的补强如果是等强融通是否可行?是否可以算作同一块腹板来看待?
V6
修改于2010-10-20 09:50