关于刚接柱脚螺栓
sonny






积分 180
帖子 92
2003-3-26 14:50    顶部


最近我用3d3s做了一个工程,柱脚刚接,选用的是不带顶板的四个地脚螺栓的形式。
结果审图中心说:此种地脚螺栓布置不合理,宜造成柱脚底板拉起变形!
    请各位帮忙我该如何应对?
  
****
计算确定柱脚底板厚度,该加劲则加劲,就可以了。地脚锚栓不设顶板可以是刚接。锚栓要布置在钢柱翼缘外侧。----okok
shw1788






积分 19
帖子 16
2003-3-26 17:17    顶部


柱脚如产生变形只能看作铰接。具体设计可参考《钢结构节点详图设计手册》,上面有很详细的介绍。
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利