吊车梁的问题大家帮我出出主意
xuerui0912
积分
1
帖子
1
#1
2011-2-16 13:20
我刚施工了一个门式钢结构,跨度为18米,吊车梁轴线为17米,我是照图施工,现在甲方进的行车为16.5m,由于图纸是我们找人设计的,甲方现在说我们设计出了问题,18m的跨度行车就应该为16.5m,请问他们这么说有依据吗
又见飘
(飘楚实业)
积分
865
帖子
592
#2
2011-2-17 14:06
一般而言,18m的跨度,天车跨度的确都是按照16.5m取的。
但是也有例外,比如设计图纸设计成17m的天车跨度,甲方可以从天车单位定做,只是稍贵。
现在就是个扯皮的事情了,你们可以说甲方采购时没有按照设计图纸来;甲方也可以说你们设计的图纸不是一般化,但是没有事先说明情况。
各退一步吧。让甲方和厂家沟通下,看能否重新进货。
事业我努力争取,对你我从未放弃。
一心向钢
积分
51
帖子
51
#3
2011-2-19 12:50
18米跨,吊车做成16.5米是正确的,如果现场方便改牛腿的话,可以改变牛腿宽度,调整成16.5米,这样的费用可能比改吊车要小吧。
===========================
这位朋友说的对,在经过计算后,强度等指标满足要求的话,这样处理更佳。
又见飘
修改于2011-02-21 20:08
tumu100
积分
2
帖子
7
#4
2011-6-25 19:35
一般我们做设计的,在没有收到甲方给的吊车资料时就按照常规吊车设计的,那应该就是16.5m,但图纸上都会要求在加工前和甲方确定吊车资料的,楼主这点没有注意吧。还是改牛腿吧
投票
交易
悬赏
活动
中华钢结构论坛 China Structure Forum
A. 专业栏区
> A1. 索膜
> A2. 冷弯薄壁型钢结构
> A3. 空间结构
> A4. 多高层钢结构
> A5. 厂房
> A6. 桥梁
> A7. 塔桅、容器、船舶及海洋钢结构
> A8. 幕墙
> A9. 组合结构与混合结构
B. 专题栏区
> B1. 连接与节点
> B2. 防火与防腐防雷
> B3. 稳定与疲劳
> B4. 非线性与预应力
> B5. 试验、检测与鉴定
> B6. 改造与加固
> B7. 焊接
> B8. 工程抗风
> B9. 工程抗震
C. 综合栏区
> C1. 综合讨论
> C2. 钢结构入门
> C3. 概念与构造
> C4. 结构施工图审查
> C5. 事故分析
> C6. 海外通
> C7. 非常建筑
> C8. 基础理论
> C9. 注册考试
> C0. 考研与留学
D. 大结构
> D1. 岩土工程与地基基础
> D2. 混凝土结构
> D3. 高层混凝土结构
> D4. 特种混凝土结构
> D5. 异形梁柱
> D6. 水工
> D7. 地下工程
> D8. 砌体结构
E. 专业资料、钢结构业界
> E2. 规范、图集、常用数据
> E4. 结构人物
> E5. 施工、监理与造价
> E6. 经济与管理
> E8. 供求信息
G. 软件
> G1. SAP2000
> 弹塑性分析
> G2. MIDAS
> G3. ANSYS
> G5. ABAQUS、DIANA、ADINA及IDARC
> G6. 3D3S
> G7. PKPM & YJK
> G8. AutoCad
> BIM
> G9. 详图设计
> G0. 其它结构软件
> Ga. 软件开发
X. 站务及其他
> X3. 站务专栏
沪ICP备020910
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0